最近设计了一个连续梁合拢段体外钢支撑结构,连续梁不大,40+64+40m,合拢段2m。现由计算得出了合拢段的刚性支撑在力的作用下产生的最大变形为5mm,我查了一下没有找到类似的变形多少才能满足施工需要的资料。请问大家在遇到这种情况的时候对合拢段钢性支撑产生的变形多少能够满足,或者说有一个规范或一个限制对其进行约束呢?
为什么把这个问题看得那么复杂。
连续梁合拢的刚性连接,是短时间约束一下由于梁长在温度作用下的伸缩和摆动,或者桥上施工荷载引起的扰动。有便于梁端面与新浇注的混凝土更好的结合(如果不这样,当混凝土浇筑完毕还没有达到初凝或者终凝的时候,由于梁的伸长或缩短会对混凝土产生微小的扰动)。
其实,真正温度产生的伸缩是抑制不了的,这只能是一种安慰罢了。但作用还是有的,如荷载的扰动,如果合拢口两端刚性连接,会产生联动效果,消除合拢口不必要的次应力。
本人最近也参与了一座大桥的合拢(45+3×80+45),由于设计单位要求的型钢现场没有,提出采用等刚度法,用其他材料代替,当初也是设计单位不同意(还是国内有名的大院),后来我把上面这些道理说了一通,他们也同意了(已经合拢两月了,标高没任何异常)。
为什么设计与施工会产生分歧,就是因为设计不懂施工工艺,而施工者不懂设计造成的,如果将两者结合起来考虑,怎么设计怎么施工,相信很多问题都不是问题。
[
本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-7-16 17:06 编辑 ]
回复
3楼
你的意思是只要受力满足了,变形其实关系不大是吧?
嗯,好的,非常感谢啊,你的解释很彻底
回复
4楼
合拢段是强制合拢,必然钢骨架的应力会较大,但时间很短,一般都设计给定的钢骨架的刚度都非常大,完全可以满足施工要求。
做了几个梁,施工单位都没提出过意见
回复
5楼
钢支撑主要起两个作用:1,抵抗温度产生的纵向变形,保证混凝土形成强度前不致因为太大了拉力而产生裂缝;2,抵抗由于日照、风载等产生的水平及竖向摆动;
除此以外为保证合拢段的施工质量还需注意:
1.合拢段焊接的时间应在当天温度最低,若是刚构还需用千斤顶顶一下,保证其处于压力状态;
2.混凝土浇筑也应在当天温度最低时进行,并在温度升高到最高点时张拉部分临时索,以保证合拢段混凝土始终受压。
回复
6楼
这回可受教了,每回上连续梁都啥也不明白
回复
7楼
回复