装配式结构转换层外墙板外侧设置支撑结构的研究与应用
闻闻翁翁
2023年10月07日 11:52:17
只看楼主

  1?工程概况 位于北京市大兴区瀛海镇的C4组团某地块项目,总建筑面积173?553.36?㎡,含1~8号住宅楼及配套1~4号商业综合楼、9号开闭站和10号、11号配电室,其中1~8号住宅楼为装配式建筑。1~8号住宅楼从首层顶板开始预制叠合板、预制阳台板、预制空调板和预制楼梯。4号楼、6号楼地上三层墙体及以上各层(不含机房层及屋顶水箱间),其他住宅楼从四层及以上各层(不含机房层及屋顶水箱间)采用装配整体式剪力墙结构,构件种类有预制外墙板、预制内墙板、预制叠合板、预制阳台板、预制空调板、PCF板、预制楼梯。预制外墙板的构造形式为夹心保温构造,具体包括外页墙板、保温板、内叶承重墙板,三层构造体系由连接件连成整体,如图1所示。

 

1?工程概况

位于北京市大兴区瀛海镇的C4组团某地块项目,总建筑面积173?553.36?㎡,含1~8号住宅楼及配套1~4号商业综合楼、9号开闭站和10号、11号配电室,其中1~8号住宅楼为装配式建筑。图1?预制外墙板构造示意

上下层预制混凝土墙板采用套筒灌浆连接,预制墙板间通过水平现浇带连接为整体。预制墙板纵向受力钢筋连接采用钢筋套筒灌浆连接接头,将连接钢筋逐根插入灌浆套筒内,插入深度满足设计锚固深度要求,然后灌浆形成整体。预制构件连接部位封缝坐浆材料的强度等级不低于被连接构件混凝土强度等级。

2?研究背景

2.1?现状分析

转换层预制外墙板就位后,底部需进行灌浆连接,灌浆前墙板的两侧需进行封缝处理,外墙板外侧采用聚乙烯PE密封条进行封缝,内侧采用坐浆料进行封缝。一般楼层聚乙烯PE密封条放置在保温层上,通过上层预制墙板对聚乙烯PE密封条的挤压形成密封的空腔。但转换层处由于下部结构为现浇剪力墙结构,无外页板和保温层构造,需单独设置聚乙烯PE密封条支撑平台。调查表明,现阶段施工单位通常在转换层现浇墙上预留螺栓眼,外侧设置型钢或角钢,并用长螺栓通过预留螺栓眼与现浇墙体固定,作为聚乙烯PE密封条支撑平台。甚至,在外墙板外侧直接用坐浆料进行封缝处理,造成坐浆料进入承重墙底部,占据灌浆空腔,严重影响施工质量。

2.2?存在的问题

由于聚乙烯PE密封条需要沿预制外墙板外侧长向通长设置,如果采用型钢或角钢作为聚乙烯PE密封条支撑平台,则需要大量的材料,而钢材本身的价格也比较昂贵,导致施工成本增加;安装和拆除钢梁也需要占用一定的时间,影响整体的工程进度;型钢或角钢与结构间因结构平整度差会存在一定的缝隙,往往难以保证封堵的严密性,若封堵不严会导致灌浆料外流,出现质量缺陷的同时,也会造成灌浆材料浪费。直接采用坐浆料进行封缝处理的做法是不能被接受,而灌浆料比坐浆料的强度高得多,这种做法严重影响了结构安全,施工现场应杜绝这种违规的做法。为使转换层处外墙板灌浆时保证对其密封处理的聚乙烯PE密封条能够准确落位,研发设计一种装配式结构转换层处聚乙烯PE密封条的支撑结构,同时可实现支撑平台具有密封性、经济性、可操作性良好等 特点。

3?方案设计及可行性分析

3.1?方案设计

设计一种与现浇墙和楼板连接的支撑结构外伸平台,与设计院协商,结构设计时在转换层处设计一种结构外伸平台,内部配有水平筋和锚固筋,同楼板钢筋同时绑扎,支设现浇板模板时将外伸平台一同支设成型,外伸平台与楼板一体浇筑成型。

吊装上部预制外墙板前,外伸平台作为聚乙烯PE密封条的支撑结构,将聚乙烯PE密封条连续固定在外伸平台上,确保聚乙烯PE密封条位于保温层正下方,不进入预制承重墙板底部。预制外墙板吊装就位后,通过挤压聚乙烯PE密封条使预制外墙板与外伸平台间的缝隙封缝严密,确保灌浆时不发生漏浆 现象。

待结构施工完成后,将外伸平台与外页板间的缝隙用密封胶进行封闭,阻断了雨水通过该缝隙顺着毛细孔进入结构内部,避免产生渗漏现象。结构构造如图2所示。

   

(a)

   

(b)

图2?支撑结构节点示意

(a)建筑剖面示意;(b)立体示意

3.2?可行性分析

外伸平台支撑结构为钢筋混凝土结构,便于就地取材,造价低廉;与楼板同时浇筑成型,操作简单,基本不占用工期;与墙体连接为整体,避免了漏浆现象的发生。

外伸平台支撑结构上表面平整度较好,结构连接可靠,便于固定聚乙烯PE密封条,且能保证聚乙烯PE密封条连续、顺直。外伸平台支撑结构强度高,稳定性好,上部预制外墙板吊装后不会出现压塌现 象,能保证聚乙烯PE密封条封缝严密。

外檐装饰施工时,无需切除外伸平台支撑结构,可做成装饰线脚的形式,既美观又大方,因线脚通常用聚苯板制作,避免了外伸平台的存在可能出现的冷桥现象。同时,线脚的存在使转换层以下现浇结构层也不用考虑与上部预制外墙外页板外表面齐平的问题,保温层厚度只要满足节能要求即可,而不用为了 与上部预制墙板外页板外表面保持齐平而加厚保温层的设计,降低了工程建造成本,节约了资源。

4?支撑结构施工要点

4.1?支撑结构施工

依据设计图纸测量外伸平台支撑结构的位置及标高,后放线支设模板,绑扎外伸平台内部的水平钢筋和锚固筋,进行楼板浇筑的同时一体浇筑混凝土,浇筑完成后进行养护,待混凝土强度达到设计强度时拆除模板即可。外伸平台支撑结构的横向宽度应依据保温层和外页板厚度共同确定,不得超出外页板。

4.2?支撑结构表面处理

外伸平台支撑结构模板拆除完成后,对支撑结构顶面标高和尺寸进行测量,对其顶面的平整度进行精修和平整,对于存在尺寸偏差部位进行剔凿等处理,保证标高和尺寸满足设计要求。

4.3?聚乙烯PE密封条安装

预制墙板吊装前,在外伸平台支撑结构上方安装聚乙烯PE密封条,聚乙烯PE密封条的内侧与保温层内侧处于同一垂面上。聚乙烯PE密封条用坐浆料粘贴于支撑结构上表面,或用水泥钉钉在支撑结构上表面。聚乙烯PE密封条应连续设置,接缝处应连接严密,不得出现间断现象,安装完成后做好检查验收工作。

4.4?支撑结构装饰处理

外墙板吊装以及灌浆施工完成后,外伸平台支撑结构与外页板间的缝隙,用建筑密封胶封堵严密,以避免渗漏现象发生。外檐装饰施工时,支撑结构外围连续包裹聚苯装饰线脚,由此完成支撑结构的施工及处理整个过程。

5?结束语

装配式结构转换层处设置混凝土结构支撑平台用于支撑封缝处理时所用的聚乙烯PE密封条,可实现与现浇墙板一体化浇筑,施工简单,造价低廉,且保证了支撑结构与主体结构的整体性,且通过水平钢筋和锚固筋加强了支撑结构平台的承载能力。

(1)支撑平台设计应提前与设计单位沟通,结构施工图设计时预先进行支撑平台的设计。

(2)在支撑平台与外墙板保温层下设置通长的聚乙烯PE密封条,可对灌浆层进行有效封堵,平台为密封条提供了足够的操作空间,保证不出现漏浆 现象。

(3)支撑结构处应设计聚苯装饰线脚,巧妙地分割装配式楼层和现浇楼层,避免了因现浇楼层为了与装配式楼层外页板齐平而带来的加厚保温层设计的做法,增加了施工难度,同时提高了工程造价的问题,造成资源浪费。增加线脚的设计使外立面更加美观、大方,提高了外立面的整体形象。 

本支撑结构所用构件均为施工现场提供,且施工方法易操作实施,与结构连接为整体,可有效解决转换层处封缝处理时聚乙烯PE密封条的支撑问题,既节省工期,又提高了工程质量,同时带动外立面线脚的设计和保温层施工的便捷,提高了建筑外立面效果,降低了工程造价,具有很好的推广价值。

免费打赏

相关推荐

APP内打开