十多层的房子,单柱单桩基础,因为框架柱轴线定位不准,最大位移有10多公分,并造成框架柱和桩的几何中心不同心。现在已施工到了4层,如何进行补救??求高人指点。。。
十多层的房子,单柱单桩基础,因为框架柱轴线定位不准,最大位移有10多公分,并造成框架柱和桩的几何中心不同心。现在已施工到了4层,如何进行补救??求高人指点。。。
12楼
回复
13楼
桩顶有连系梁的问题不大。
回复
14楼
基础已经施工完了,加固成本很高吧,估计比拆了重建花的钱还多,才修到4层嘛。
回复
15楼
柱多大 桩多粗
回复
16楼
应该问题不大
回复
17楼
施工单位不愿意补桩,那你上报了没有?他不愿意往往是一些小老板,肯定不愿意多掏一分钱,但是对于一个要承担责任的施工单位,他就要考虑有没有必要冒这个风险?
回复
18楼
将问题写出详细情况,通过设计和加固单位拿出加固方案,进行处理。
回复
19楼
施工单位应该按图施工,遇到结构问题找设计吧,设计变更~~
回复
20楼
加固,把连系梁的截面及配筋加大,用连系梁抵抗柱偏心产生的弯矩。
回复
21楼
应该加大基础梁
回复