十多层的房子,单柱单桩基础,因为框架柱轴线定位不准,最大位移有10多公分,并造成框架柱和桩的几何中心不同心。现在已施工到了4层,如何进行补救??求高人指点。。。

十多层的房子,单柱单桩基础,因为框架柱轴线定位不准,最大位移有10多公分,并造成框架柱和桩的几何中心不同心。现在已施工到了4层,如何进行补救??求高人指点。。。
免费打赏
无间道
2012年07月17日 05:50:23
2楼
偏差达到100以上,这明显已经超出了国家规范的规定。对于这样的工程,应该扒倒重来。绝不能再制造出楼倒到的事件。
回复
bcd18608015956
2012年07月17日 09:45:52
3楼
可以让设计院算一下,按偏心基础算,实在不行,就加固基础,毕竟修了那么高了,不要轻易说拆了重新来做。
回复
xiaohe20060315
2012年07月17日 10:59:17
4楼
加固基础或者修改墙柱截面来控制偏心
回复
zjxuhappy
2012年07月18日 10:13:30
5楼
加强下吧。找专门的人看过
回复
jingtian123
2012年07月18日 12:42:08
6楼
单柱单桩的话,桩之间有联系梁吗?加固下联系梁 问题应该不大
回复
ray236
2012年07月18日 12:44:00
7楼
加大基础梁,平行柱底偏心弯矩
回复
触摸文明
2012年07月18日 14:21:56
8楼
最大位移10多公分,一颗还是两颗? 情况不清楚不好判断啊
回复
sinuosunny
2012年07月18日 14:33:23
9楼
为什么施工基础之前不处理啊,规范上桩位水平偏差最大值为100mm,如果超了100具体问题具体分析,一般选择补桩,加大承台,加大基础拉梁,增大配筋等。一柱一桩时规范要求需设拉梁,并且两个方向均设。如果你现在工程桩位偏差100多一点的话应该不会影响安全问题。
回复
hawkwang
2012年07月18日 15:55:07
10楼
不要动不动就拿出规范来压人,要有解决问题的态度。
是什么桩型,规范要求多少偏位限值,基础形式,具体分析下。加固基础的事情很多,还到不了楼蹋的程度
回复
半块砖
2012年07月18日 19:37:17
11楼
按偏压桩验算一下,一般情况应该问题不大,我碰到一个桩打偏了20公分,柱子都跑桩外面了,施工单位都不愿意补桩的