十多层的房子,单柱单桩基础,因为框架柱轴线定位不准,最大位移有10多公分,并造成框架柱和桩的几何中心不同心。现在已施工到了4层,如何进行补救??求高人指点。。。
十多层的房子,单柱单桩基础,因为框架柱轴线定位不准,最大位移有10多公分,并造成框架柱和桩的几何中心不同心。现在已施工到了4层,如何进行补救??求高人指点。。。
22楼
应该问题不大
建筑允许的情况下,可以考虑把底层柱子加大至形心与桩形心重合作为
回复
23楼
偏心率多大,记得有个这方面的规定,但找了好久也没找到
回复
24楼
问题不大,柱偏心的结果是在桩顶产生一个附加弯矩,单位是KN•m,你仅偏了0.1m,平方关系后仅增加了一个0.1当量的弯矩。可以验算一下桩顶受弯承载力,没有问题的话就不用管它。另外,地梁也可以平衡这个弯矩,估计没事。.
回复
25楼
可以试一下加基础承台计算,或者加一个桩进行处理。
回复
26楼
施工监理质检都马虎了
回复
27楼
做了地梁没多大问题,现在高层剪力墙有几个桩和剪力墙重心重合的?
回复
28楼
先计算,不能满足再进行处理。
回复
29楼
不会有问题,不放心可以算一下。偏0.1m,附加弯矩有限,地梁应加强,平衡上部弯矩。
回复
30楼
别吓人了,加大基础拉梁,平衡掉偏心的柱底弯矩,没什么大问题,有些人就喜欢吓人,混凝土结构那那么容易倒。
回复
31楼
把联系梁加强一点问题不会太大
回复