有一个问题,按规范二级符合的建筑,疏散照明当然也是二级负荷,采用蓄电池作为备用电源(单灯带蓄电池)但楼内设有火灾自动报警系统,报警候需切除一般电源,这时接在层箱内时就会切掉一路电源,不能满足双电源的要求,若是若是同时需要作疏散照明自动投入(如住宅内)则如何作疏散照明为最佳方案 本人作一单独回路,单电源供电,部分灯具自带蓄电池,部分灯具用声光控开关作强制投入,报警后,强制投入,一旦电源失电,蓄电池放电,该方法如何,请大家指正
有一个问题,按规范二级符合的建筑,疏散照明当然也是二级负荷,采用蓄电池作为备用电源(单灯带蓄电池)但楼内设有火灾自动报警系统,报警候需切除一般电源,这时接在层箱内时就会切掉一路电源,不能满足双电源的要求,若是若是同时需要作疏散照明自动投入(如住宅内)则如何作疏散照明为最佳方案
本人作一单独回路,单电源供电,部分灯具自带蓄电池,部分灯具用声光控开关作强制投入,报警后,强制投入,一旦电源失电,蓄电池放电,该方法如何,请大家指正
2楼
需要多增加一条充电线~
回复
3楼
既然有火灾报警那就必然有消防电源,可用双电源作应急照明电源,疏散;诱导照明灯具采用自带蓄电池的灯具,事故照明可采用平时作巡视;检查照明,火灾时由消防联动强制点亮
回复
4楼
既然是消防负荷,你的应急照明电源岂可在切非时切除?
既然有火灾自动报警系统,就应该利用系统联动做强制点亮
回复
5楼
自己顶一下,4楼的估计没看明白我的意思啊
回复
6楼
这个问题讨论的够多了,楼主搜索一下论坛就会有大发现。
回复
7楼
自己顶,大家再讨论一下
回复
8楼
有消防系统怎解冇双电源啊,就算是住宅也有双电源啦,你可以在双电源未端接出消防用电的回路到消防照明去可以吗?
回复
9楼
按建筑照明设计标准,疏散照明宜采用蓄电池作为备用电源