一个问题希望能给个确切的答案
zhj321
zhj321 Lv.4
2007年01月06日 11:52:15
只看楼主

有关于空调冷凌水水的排放好像有很多中说法,不过有一点是可以肯定也是大家比较赞同的,就是空调冷凌水不能接在屋面雨落水管上。但能不能接在阳台雨水管上,大部分人觉得是可以的。另一个就是接在阳台废水管上,好像答案就不一样了,有的说可以有的说不可以,那到底是可不可以有没有哪为高手给个说法。规范规定不允许排放到立管第一个检查井里.为什么不能排在第一个检查井里呢,我看很多人做的图纸都是直接就近排。排到一层散水坡或明沟,必须间接排水吗?

空调排水管要不要通气呢?
免费打赏
qwer2050
2007年01月06日 12:21:22
2楼
1.空调冷凌水不能接在屋面雨落水管上,是因为为了杜绝屋面雨水从接口处溢出
2.接在阳台废水管上是可以的,必须间接排水,请查看规范第4.3.13条
3.可以不要通气管(一般都不做),因为规范都要求间接排水了,基本不存在什么污浊气体,当然就不用什么通气帽了。
4.对于“规范规定不允许排放到立管第一个检查井里”这句话,本人没看到有这条啊,请说具体一点,不过我总觉得只要你间接排水了,排到第几个井是无所谓的。