求助,自喷中危险二级的30l/s的设计秒流量是怎么计算出来的?
win2k
win2k Lv.2
2004年08月22日 09:31:51
只看楼主

一栋98m26层高每层1500m2的商场是属于中危险一级还是二级?

一栋98m26层高每层1500m2的商场是属于中危险一级还是二级?
免费打赏
飞掠
2004年08月22日 13:06:42
2楼
中危二级
回复
win2k
2004年08月22日 13:30:48
3楼
怎么查出来的,规范上不是写着:
i级
l)高层民用建筑:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电视楼
(塔)等
2)公共建筑(含单、多高层):医院、疗养院;图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅);
影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场所;火车站和飞机场及码头的建筑;总建筑面积
小于5000m2的商场、总建筑面积小于 1000m2的地下商场等
3)文化遗产建筑:木结构古建筑、国家文物保护单位等
4)工业建筑:食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间等;冷藏库、钢屋架等建筑构

Ⅱ级 1)民用建筑:书库、舞台(葡萄架除外)、汽车停车场、总建筑面积5000m2及以上的商场、
总建筑面积1000m2及以上的地下商场等
2)工业建筑:棉毛麻丝及化纤的纺织、织物及制品、木材木器及胶合板、谷物加工、烟草及制
品、饮用酒(啤酒除外)、皮革及制品、造纸及纸制品、制药等工厂的备料与生产车间
回复
win2k
2004年08月22日 13:32:02
4楼
我说错了:是每层1500m2的办公楼
回复
hezhixu
2004年09月07日 22:26:17
5楼
8X160X1.3/60=27.7L/S
回复
h1l2a3
2004年09月07日 23:38:37
6楼
27.7
回复
songjj-68
2004年09月08日 11:49:24
7楼
楼上计算方法属于估算。若精确计算就应选最不利喷头,同时确定其工作压力,然后确定最不利区
域,逐一计算该区域内各喷头流量,得出总流量即为喷淋系统所需流量,这样算出的流量往往大于
估算流量。