1、【请教】客厅沿墙根与楼板间裂缝 http://bbs.co188.com/content/1655_5770180_1.html2、【分享】楼板加梁加固现场 http://bbs.co188.com/content/1655_5956934_1.html3、【请教】后浇加固梁有水平方向裂缝原因后面加的梁是由一个资深监理做的设计并指导实施的,梁直接架在了砖墙上,加梁时发现楼板厚度是9cm-10cm,夏天浇筑未做好养护,中部最大下垂度达3cm以上。梁24cm*24cm,18mm螺纹钢4根,20mm螺纹钢1根。7月5日10点浇筑完毕,7月13日撤模。发现如下裂缝。
1、【请教】客厅沿墙根与楼板间裂缝
http://bbs.co188.com/content/1655_5770180_1.html
2、【分享】楼板加梁加固现场
http://bbs.co188.com/content/1655_5956934_1.html
3、【请教】后浇加固梁有水平方向裂缝原因
后面加的梁是由一个资深监理做的设计并指导实施的,梁直接架在了砖墙上,加梁时发现楼板厚度是9cm-10cm,夏天浇筑未做好养护,中部最大下垂度达3cm以上。梁24cm*24cm,18mm螺纹钢4根,20mm螺纹钢1根。7月5日10点浇筑完毕,7月13日撤模。发现如下裂缝。
求各位分析裂缝原因,及加固方案是否安全可靠?
![IMG_1429.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_1430.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![IMG_1431.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
监理改行做设计了,我们要丢饭碗了,设计有问题,至于施工估计也好不到哪里去,找设计单位出方案吧,配筋不合理,梁截面不合理,砼质量有缺陷
回复
3楼
至于加固方案我不好提意见
但是混凝土浇筑必须要从上层开洞浇筑混凝土,不然板下无论如何浇筑不到位,只能形成两张皮
安全根本没有保障
回复
4楼
说明不是很清楚,跨度有多长?240*240的梁配这么多的钢筋,难道没超筋吗?加梁的混凝土要用膨胀混凝土,还有板的负弯矩钢筋有没有?
回复
5楼
设计有欠缺,未考虑施工
回复
6楼
没什么问题,梁挠度所致。
回复
7楼
梁的跨度是多大,梁的截面尺寸是否合适,配筋是否超筋,有施工方案吗?
回复
8楼
监理很厉害啊
提出可能的原因:
1、浇筑新构件时,上部仍有较大荷载;
2、支模板时不但没有起拱,模板本身就下挠;
回复
9楼
哥,这好像不是裂缝吧,拆模过早形成的吧
回复
10楼
后加的梁没起什么作用,应有专业机构出设计施工。
回复
11楼
梁跨度多大?墙体承重是否进行验算?施工时梁底支撑是否满足要求?拆模时间是否对?
我们的做法:
1:在板上有粱的位置处,隔500mm左右开一个孔,可考虑100mmX100mm,不要大于梁截面。对了,是否也要注意在最后的混凝土用点无收缩的混凝土?
2:不打破板,梁的侧模的一边留50mm高的槽口不封闭,现尽量浇筑混凝土,待到初凝左右(要经验),用干硬性微膨胀细石混凝土人工填塞。这种方法,现在60岁以上的老法师很在行:)
回复