大跨度厂房排烟问题
k443159855
k443159855 Lv.2
2012年07月15日 09:09:19
来自于通风排烟
只看楼主

现有250m长144m宽的 纺织厂房,想做成9m x 72.5m 为一个防烟分区;每个防烟分区的排烟管(南北向)汇集到一根排烟总管(东西向)上,。以前公司的做法为把这根排烟总管设在厂房南北两侧的附房的屋顶上,每根防烟分区的支管穿侧墙接到附房屋顶的排烟总管上。但现在这个厂房,不方便把每根支管都穿墙出来,我的问题是,可以把这根汇总管吊装在车间内的吊顶里面么?因为这根总管是穿过N个防烟分区的,还会跨越一个防火分区(加防火阀)。不知道这样可行么?

现有250m长144m宽的 纺织厂房,想做成9m x 72.5m 为一个防烟分区;每个防烟分区的排烟管(南北向)汇集到一根排烟总管(东西向)上,。
以前公司的做法为把这根排烟总管设在厂房南北两侧的附房的屋顶上,每根防烟分区的支管穿侧墙接到附房屋顶的排烟总管上。
但现在这个厂房,不方便把每根支管都穿墙出来,
我的问题是,可以把这根汇总管吊装在车间内的吊顶里面么?因为这根总管是穿过N个防烟分区的,还会跨越一个防火分区(加防火阀)。不知道这样可行么?

未命名.jpg


1.jpg

免费打赏
k443159855
2012年07月16日 08:48:54
2楼
有木有!!哇!主要问题是 N个排烟分区汇总的烟管可以走室内吊顶么
回复
xxs911793949
2012年07月18日 10:21:15
3楼
室内净高小于6m的场所应划分防烟分区,你这个厂房净高大于6m,可以不设防烟分区;如果非要划分防烟分区的话,每个防烟分区不宜超过500平米,防烟分区不应穿越防火分区,如果必须穿过防火分区的话,要在穿越处设置排烟防火阀。《建筑设计防火规范》上都有,可以看看。
可以把主风管放在在吊顶内,选择适当的排烟风口,算好阻力损失,选择适当的风机。

[ 本帖最后由 xxs911793949 于 2012-7-18 10:26 编辑 ]
回复
wohaicz
2012年07月20日 09:53:46
4楼
厂房的防烟分区做法好像不太一样吧,我做这么多厂房,就没听说防烟分区防火分区一说