我现在做一项目,级别是万级的,54m×45m,采用高效送风口顶送,但是回风是两侧吗,感觉距离太远了
我现在做一项目,级别是万级的,54m×45m,采用高效送风口顶送,但是回风是两侧吗,感觉距离太远了
2楼
中间有立柱吧,立柱可以做回风的啊!
回复
3楼
二十几米太远了,建议包回风柱!
回复
4楼
可以选择做回风柱
回复
5楼
根据柱距,送风和回风延不同轴的柱子,间隔敷设风管,避免死角,必要的话,可将回风沿着柱子做下引管,并做回风口。
回复
6楼
不懂,希望前辈们给讲讲这方面的知识
回复
7楼
学习一下。。
回复
8楼
如果只能下回风,看样子只能做回风柱了
回复
9楼
如果是体育馆的的话,如何布置回风呢??
回复
10楼
我感觉可以的,送回风和新风能平衡就可以,回风太短容易短路
回复
11楼
应该需要采用中间回风柱的形式
回复