请教高手:关于大跨度厂房内天沟雨水排水
云飘飘
云飘飘 Lv.18
2005年09月13日 06:55:55
只看楼主

一厂房跨度25米,共计两跨,中间内天沟雨水排水采用立管沿柱子敷设至地坪后直接(不设雨水落水井、室内不设检查井)埋地排出至室外雨水检查井,埋地排出管计27米,埋地部分采用铸铁管。请教,这种方式是否可行?

一厂房跨度25米,共计两跨,中间内天沟雨水排水采用立管沿柱子敷设至地坪后直接(不设雨水落水井、室内不设检查井)埋地排出至室外雨水检查井,埋地排出管计27米,埋地部分采用铸铁管。请教,这种方式是否可行?
xshrimp
2005年09月13日 08:57:54
2楼
厂房跨度才25米,干嘛还在中间排水,两边排不就是了.
回复
fengmanxilou
2005年09月13日 09:26:32
3楼
室内检查井还是要的,可以采用封闭式的,另外,可以用虹吸排水,可以至外墙出水,上面说的也可以考虑!
回复
云飘飘
2005年09月13日 20:55:06
4楼
共计有两跨,所以才在中间设排水。是不是设个落水小窨井,室内就不要检查井,毕竟才28米长。
回复
caishare67
2005年09月14日 17:57:58
5楼
我作过很多此类厂房。从天沟引若干支管至水平横吊管,吊管沿天沟方向从厂房山墙排出。从实际使用情况看,效果很好。
回复
善伯
2005年09月14日 20:10:23
6楼
可以这样做,但不太好,一方面管道内正压不平衡会影响排水,另外埋地排出管27米也应增设清扫口了,否则一旦堵塞很难清通.
1.可以考滤采用虹吸式排水.
2.也可采用重力式悬吊管系统.
3.如设室内检查井,也应按有关设计手册设跑气井,否则很容易溢水.
回复
xzrfw
2009年02月17日 20:46:34
7楼
同意6楼!厂房如果吊顶了,做成重力式悬吊管系统可以的!我做过
回复
yzh819
2009年02月17日 21:10:14
8楼
可以这样做,但不太好,一方面管道内正压不平衡会影响排水,另外埋地排出管27米也应增设清扫口了,否则一旦堵塞很难清通.
1.可以考滤采用虹吸式排水.
2.也可采用重力式悬吊管系统.
3.如设室内检查井,也应按有关设计手册设跑气井,否则很容易溢水.
回复

相关推荐

APP内打开