探讨房屋内墙长毛跟室内供热温度高低有关系吗?
haobo-10
haobo-10 Lv.2
2007年01月05日 15:27:50
来自于采暖供热
只看楼主

长毛位置主要在冷山墙、窗台下、还有就是顶楼的楼盖四周

长毛位置主要在冷山墙、窗台下、还有就是顶楼的楼盖四周
免费打赏
mage780705
2007年01月05日 17:22:43
2楼
没有做保温,使得房间以上部位的温度达到了露点温度,就结露,长毛了。
回复
f_jg2003
2007年01月06日 11:45:32
3楼
最主要的是有热桥产生就容易长毛,另外跟温度应该有一定的关系,如果室内温度高,可能墙面温度就高于露点温度,就没有或者会减少结露;如果室内温度低,墙面温度相应会更低,如果低于露点就会结露,时间长了就长毛了。
回复
haobo-10
2007年01月06日 18:25:26
4楼
谢谢2、3楼同志。我感觉也是,就拿分户改造的房间来说,顶楼把原来的主干管拆除了(改造后全部是水平跨越式),结果顶楼都出现了长毛现象,我就感觉和温度应该有很大的关系,那么,怎么才能从根本上解决这种问题呢?要是这么改后,顶楼都会出现这种情况,那分户改造将很难进行下去。
回复
nky6666
2007年01月06日 20:14:23
5楼
就是结露的问题
回复
f_jg2003
2007年01月07日 11:24:17
6楼
现在都要求做节能,按节能建筑的墙体保温性能来说,不产生热桥基本就不会产生结露,因此跟分户就没有多少关系了。但分户改造的老房子还是会存在这样的问题的,不过象我们这儿是供热公司强制改造,你不改没人给你供热。
回复
zhaoli0065
2007年01月07日 17:19:57
7楼
保温做的少或者没做,使长毛部位的温度达到了露点温度,就结露。长毛了。还跟室内的空气湿度
有关,湿度越大,温度越高,长的越厉害。
回复
yjlfrr@co163
2007年01月07日 18:55:33
8楼
做一下保温就好了
回复
shuaifengqi1975
2007年01月07日 21:48:20
9楼
经常通风能缓解一下,但不是彻底解决的好办法,关注中
回复
gongyetongfeng
2007年01月09日 00:13:41
10楼
此问题有两种方法解决:
1.增加外墙传热阻
2.降低室内温度
回复
haobo-10
2007年01月09日 18:54:43
11楼
10楼老兄,降低室内温度能吗?现在就这样的温度,老百姓还天天吵吵,再降点就该炸锅了。呵呵!