2011年专业基础下午51题
lvsuccess06
2012年07月13日 22:07:38
只看楼主

能解答一下51题怎么做吗?得出的电容器容量不对。

能解答一下51题怎么做吗?得出的电容器容量不对。 QQ截图20120713220625.jpg

QQ截图20120713220625.jpg

免费打赏
msdaofeng
2012年07月15日 10:51:46
2楼
昨天晚上又做了一遍,做出来的是12.89M /113.05KV
好像是这个,就是做不出上面给的答案,楼主做的结果是多少??
回复
xjksjcsjy
2012年07月17日 12:23:16
3楼
学习,参考,呵呵!!!
回复
风中雪花
2012年07月17日 14:39:36
4楼
这题不需要计算,根据变压器的变比,合适的只有"B"。
回复
qing_ling
2012年07月17日 15:37:27
5楼
不会做啊。。
回复
风中雪花
2012年07月18日 08:15:14
6楼
线路考虑电阻、电抗;变压器只考虑电抗,计算结果为B.
回复
sss0108
2012年07月18日 09:19:48
7楼
最小负荷确定变比,此时电容补偿容量为0. 先变压器阻抗:XT=10.5%*110^2/30=42.35.
总阻抗:R=27,X=40+42.35=82.35.高压侧电压降U'=116-(10*27+82.35*7)/116=108.7
所以变比为:108.7/10.5=113.88/11,最接近这个答案的只有B了,后面不用算了,所以选B
回复
sss0108
2012年07月18日 09:31:24
8楼
若要继续验证QC的话,那么按照答案给出的变比k=112.75/11=10.25
最大负荷未装电容器时折算到高压端的电压为116-(21*27+14*82.35)/116=101.17
最大负荷时补偿容量QC=10.5*(10.5-101.17/10.25)*10.25^2/82.35=8.436
回复
saga2000cn
2012年07月18日 12:54:35
9楼
变压器消耗的无功考虑了么?
回复
ccailee
2012年07月22日 19:37:08
10楼
第51题的
http://bbs.co188.com/redirect.php?goto=findpost&pid=29332949&ptid=6066169

[ 本帖最后由 ccailee 于 2012-7-22 19:41 编辑 ]
回复
hiker_li
2012年08月04日 11:43:25
11楼

怎么没有考虑线路和变压器上的功率损耗?我说我怎么也算不出来8.4的补偿量呢