这条始终搞不明白,到底说的什么。 1.规范中所说“仅用钢筋做引下线”是指的哪种情况,是指利用柱内钢筋做引下线还是专门敷设的引下线. 2.是不是只要采用“人工接地体”时就应采用断接卡,采用了断接卡,其上端是不是就应与连接板相连,这样的话是不是出现了断接卡就会出现连接板。 希望大家不吝赐教,小弟先谢了。
这条始终搞不明白,到底说的什么。
1.规范中所说“仅用钢筋做引下线”是指的哪种情况,是指利用柱内钢筋做引下线还是专门敷设的引下线.
2.是不是只要采用“人工接地体”时就应采用断接卡,采用了断接卡,其上端是不是就应与连接板相连,这样的话是不是出现了断接卡就会出现连接板。
希望大家不吝赐教,小弟先谢了。
2楼
自己先顶一个,坐等高手解答。
回复
3楼
1、采用多根专设引下线时,应在各引下线上距地面0.3m~1.8m处装设断接卡。 指人工接闪、引下、接地
2、当利用混凝土内钢筋、钢柱作为自然引下线并同时采用基础接地体时,可不设断接卡,但利用钢筋作引下线时应在室内外的适当地点设若干连接板。 连接板用于两个构件之间的连接
3、当仅利用钢筋作引下线并采用埋于土壤中的人工接地体时,应在每根引下线上距地面不低于0.3m处设接地体连接板。(即人工接地体与建筑物内钢筋相连)
4、采用埋于土壤中的人工接地体时应设断接卡,其上端应与连接板或钢柱焊接。连接板处宜有明显标志。