一拖二冷库问题
qhxkxs
qhxkxs Lv.2
2012年07月13日 16:46:37
来自于制冷技术
只看楼主

现在有一拖二冷库一个(一个主机,两个电磁阀,两个风冷蒸发器) 高温库要求0--8度 低温库要求负十到负5度 一拖二的机器是不是只有高温库的温度拉下来,电磁线圈切断高温库后,低温库才能继续降温?因为我的理解是高温库的蒸发压力限制住了低温库的蒸发压力,故我的理解是只有先满足了高温库 低温库才能停止, 还有就是库温假如是0度 那木回气压力我可否近似的认为应该是所属制冷剂类别对应温度(即压力表上所有的制冷剂温度刻度)负10度的位置???假如不是,在制冷剂充足的情况下就要调整膨胀阀了?

现在有一拖二冷库一个(一个主机,两个电磁阀,两个风冷蒸发器) 高温库要求0--8度 低温库要求负十到负5度 一拖二的机器是不是只有高温库的温度拉下来,电磁线圈切断高温库后,低温库才能继续降温?因为我的理解是高温库的蒸发压力限制住了低温库的蒸发压力,故我的理解是只有先满足了高温库 低温库才能停止, 还有就是库温假如是0度 那木回气压力我可否近似的认为应该是所属制冷剂类别对应温度(即压力表上所有的制冷剂温度刻度)负10度的位置???假如不是,在制冷剂充足的情况下就要调整膨胀阀了?
免费打赏
glansn1234
2017年03月29日 12:12:35
12楼
glansn1234 发表于 2017-3-29 12:11 很简单的问题,这不跟双温冰箱一样的道理吗?两组不同规格的蒸发器,分别使用两只不同规格的热力膨胀阀。 …没有看出来。怎么控制冷藏开机。
回复
lylwm
2020年10月04日 09:29:12
13楼

用两只温控器分别控制两台风机和电磁阀,

有时压缩机会过热保护。

回复

相关推荐

APP内打开