一拖二冷库问题
qhxkxs
qhxkxs Lv.2
2012年07月13日 16:46:37
来自于制冷技术
只看楼主

现在有一拖二冷库一个(一个主机,两个电磁阀,两个风冷蒸发器) 高温库要求0--8度 低温库要求负十到负5度 一拖二的机器是不是只有高温库的温度拉下来,电磁线圈切断高温库后,低温库才能继续降温?因为我的理解是高温库的蒸发压力限制住了低温库的蒸发压力,故我的理解是只有先满足了高温库 低温库才能停止, 还有就是库温假如是0度 那木回气压力我可否近似的认为应该是所属制冷剂类别对应温度(即压力表上所有的制冷剂温度刻度)负10度的位置???假如不是,在制冷剂充足的情况下就要调整膨胀阀了?

现在有一拖二冷库一个(一个主机,两个电磁阀,两个风冷蒸发器) 高温库要求0--8度 低温库要求负十到负5度 一拖二的机器是不是只有高温库的温度拉下来,电磁线圈切断高温库后,低温库才能继续降温?因为我的理解是高温库的蒸发压力限制住了低温库的蒸发压力,故我的理解是只有先满足了高温库 低温库才能停止, 还有就是库温假如是0度 那木回气压力我可否近似的认为应该是所属制冷剂类别对应温度(即压力表上所有的制冷剂温度刻度)负10度的位置???假如不是,在制冷剂充足的情况下就要调整膨胀阀了?
免费打赏
qhchrxs
2012年07月18日 12:01:22
2楼
看你的注册时间应该是坛子老人了,这种问题别在这说了,有点太低级。
你有心学可加qq312965006,一分钟解决你的问题
回复
sunchunwei123
2012年07月20日 10:31:34
3楼
这种情况一般需要加蒸发压力平衡装置
回复
阎良人
2012年07月20日 11:01:13
4楼
高温库制冷系统回气增加背压阀可调整高温库蒸发器的蒸发压力到需要温度,
这样就可两个系统不同蒸发压力下达到不同库温。
回复
z15838389748
2012年07月25日 16:43:58
5楼
小系统直接拉就行了,无非时间长点罢了,中型系统加背压阀,大系统就不用考虑了一套机组肯定不行的!
回复
花生cr
2016年05月24日 22:56:04
6楼
路过学习学习
回复
zhoujiahui2010
2016年12月02日 16:18:11
7楼
高压库加蒸发压力调节阀,低温库蒸发器后加单向阀
回复
荣昌制冷
2016年12月02日 19:10:48
8楼
很简单的问题,这不跟双温冰箱一样的道理吗?两组不同规格的蒸发器,分别使用两只不同规格的热力膨胀阀。一组是冷藏,一组是冷冻,共用一台压缩机。分别设置冷藏间温度控制和冷冻间温度控制。压缩机开机后同时对冷藏和冷冻降温,当冷藏间的温度达到温控的设置温度时,温控输出自动切断通向冷藏蒸发器的供液电磁阀和冷藏间的冷风机电源,冷藏间停止制冷循环;压缩机仍然继续运转,当制冷温度达到冷冻间的设置温度时,温控动作,切断冷冻间的供液电磁阀和压缩机的供电接触器电源,压缩机停机。
系统就这么简单,不需要设置什么“压力平衡装置”等东西了。
回复
glansn1234
2017年03月23日 09:26:23
9楼
荣昌制冷 发表于 2016-12-2 19:10 很简单的问题,这不跟双温冰箱一样的道理吗?两组不同规格的蒸发器,分别使用两只不同规格的热力膨胀阀。一 …假如冷藏温度先升高了。怎么办?。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
荣昌制冷
2017年03月23日 11:12:34
10楼
glansn1234 发表于 2017-3-23 09:26 假如冷藏温度先升高了。怎么办?。。。。。。。。。。。。。。。。。。我在8楼的回复里都说得很清楚了。冷藏温度先升高,温控自动接通压缩机运转和电磁阀供液。
回复
glansn1234
2017年03月29日 12:11:04
11楼
荣昌制冷 发表于 2017-3-23 11:12 我在8楼的回复里都说得很清楚了。