为什么这处要设置倒流防止器?(解决!)
yjjnf2000
yjjnf2000 Lv.4
2007年01月05日 11:25:43
只看楼主

《建筑给水排水设计规范》3.2.5从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其他有效的防止倒流污染的装置: 1、单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端; (注:不含室外给水管道上接出的室外消火栓)这处为什么要设置倒流防止器?这条具体怎么理解?

《建筑给水排水设计规范》
3.2.5从给水管道上直接接出下列用水管道时,应在这些用水管道上设置管道倒流防止器或其他有效的防止倒流污染的装置:
1、单独接出消防用水管道时,在消防用水管道的起端; (注:不含室外给水管道上接出的室外消火栓)

这处为什么要设置倒流防止器?
这条具体怎么理解?

xfd831
2007年01月05日 12:07:57
2楼
看后面的条文解释
回复
dabaolyw
2007年01月06日 13:43:39
3楼
消火栓一般焊接钢管,且消火栓立管内的水长期静止,时间长了会倒流污染生活给水。
回复
xfd831
2007年01月06日 17:35:33
4楼

你本来是还写有第7点的,我想你看了条文解释后,在主题贴里把这点给删除了,既然你看了这点,就不能推出第1点的理由么?
你很好学,在论坛上问了好多,不过我建议你先尽量思考,真的不行了或者时间太急迫了(这是情有可原),再发上来,这样无论对你还是对大家都有好处。
回复
yjjnf2000
2007年01月06日 17:55:40
5楼
谢谢楼上!因为我不是学这个的,现在做这个,常碰到问题,所以上来提问!



我想答案就是这样的吧??
回复
jinea
2007年11月17日 00:57:26
6楼
1. 国家有关防回流污染方面的主要标准有哪些?
1) 国家标准(GB50015-2003)《建筑给水排水设计规范》第3.2.5 第3.4.7 第3.6.15条
该标准对倒流防止器的设置场合做了强制性的规定,并对其局部水损提出了小于4米的要求;
2) 中国工程建设标准化协会标准(CECS 184:2005)《给水系统防回流污染应用技术规程》
该标准主要对防回流污染的主要技术措施作了分类,并明确规定双止回阀不能作为防回流污染技术措施。
3)中华人民共和国城镇建设行业标准(CJ/T160-2002)《倒流防止器》
4)国家标准图集《倒流防止器的安装》(05SS108)
5)国家标准图集《管网叠压供水设备的选型与安装》(06SS109)
该图集P50-52页,入编了“低阻力倒流防止器”的技术参数、阻力曲线和安装图例等技术资料。
2. 倒流防止器与止回阀的主要区别何在?
1)功能方面
倒流防止器主要用于防止水的回流,即使其内部所有可能的密封全部失效,仍能确保不 发生回流污染事故.是保障水质的专用技术措施.
止回阀主要用于保证水的单向流动.防止水倒流.但无防污性能,当止回密封面失效,不能有效防止水的回流污染。
设有倒流防止器的管段,不需要再设止回阀;反之不能替代。
2)结构方面
止回阀只有单级止回密封结构,结构长度小,自重轻
减压型倒流防止器包含有两个独立止回密封+自动感应的泄水器,体长质重.
低阻力倒流防止器包含两级止回密封+外挂式自动泄水器,外形小,自重轻
3)水头损失方面
止回阀的水头损失 一般小于0.02MPa;
减压型倒流防止器的水头损失 :一般在0.07-0.10MPa 。为低压隔断形式,如果水损过低,隔断安全性将无法保证;
低阻力倒流防止器的水头损失小于0.03MPa,为空气隔断或零压隔断,安全等级最高;


回复