【请教】10kV零序电流互感器安装是否正确?
cxzjywymh
cxzjywymh Lv.2
2012年07月13日 11:40:10
来自于变压器
只看楼主

变电站10kV零序电流互感器的安装,请教师傅,该电缆接地线是否安装正确?系统为中性点不接地系统!

变电站10kV零序电流互感器的安装,请教师傅,该电缆接地线是否安装正确?系统为中性点不接地系统!

20120621_142842.jpg

免费打赏
viasystems
2012年07月18日 20:12:17
22楼
路过.来学习的....
回复
jnh1975
2012年07月18日 21:10:33
23楼
路过,学习学习啊,不错。
回复
aimtofly
2012年07月19日 10:10:11
24楼
对称短路时,3相电缆的外护金属层感应电流为0
不对称短路时,3相电缆的外护金属层感应电流不为0,这样会在零序电流互感器中有感应电流通过,导致保护误动
回复
js高压危险
2012年07月19日 10:17:34
25楼
支持支持支持支持支持
回复
anhuidiangong
2012年07月19日 10:37:09
26楼
回复
niswewei
2012年07月19日 11:32:02
27楼
一起學習中,,
回复
szklf888
2012年07月19日 11:58:44
28楼
二楼说得很祥细,大概情况也就是这样了,
回复
安装好
2012年07月19日 13:34:47
29楼
学习了。123456
回复
cz13306196492
2012年07月19日 15:15:13
30楼
支持二楼的,规范理解的很透彻啊
回复
红苹果
2012年07月19日 16:12:57
31楼
谁接的线啊?第一次干活啊