24楼
对称短路时,3相电缆的外护金属层感应电流为0
不对称短路时,3相电缆的外护金属层感应电流不为0,这样会在零序电流互感器中有感应电流通过,导致保护误动
回复
25楼
支持支持支持支持支持
回复
26楼
回复
27楼
一起學習中,,
回复
28楼
二楼说得很祥细,大概情况也就是这样了,
回复
29楼
学习了。123456
回复
30楼
支持二楼的,规范理解的很透彻啊
回复
31楼
谁接的线啊?第一次干活啊
回复