角柱
wangxiaoxun2011
2012年07月13日 10:49:20
只看楼主

混规11.4.13 框架边柱,角柱及剪力墙端柱在地震组合下处于小偏心受拉时,柱内纵向受力钢筋总截面面积应比计算值增大25%。 那么我想知道软件是否自动考虑了这25%的增加。

混规11.4.13 框架边柱,角柱及剪力墙端柱在地震组合下处于小偏心受拉时,柱内纵向受力钢筋总截面面积应比计算值增大25%。
那么我想知道软件是否自动考虑了这25%的增加。
免费打赏
jngetao
2012年07月13日 10:53:36
2楼
是的
回复
天柱
2012年07月13日 11:02:23
3楼
规范中只有二维力下小偏心受拉的判断,现在计算机软件都是三维计算,三维力作用下小偏心受拉如何判断?软件没有介绍
回复
wangxiaoxun2011
2012年07月13日 11:04:19
4楼
请问 哪里有说明?
回复
kketchup
2012年07月13日 12:00:56
5楼
必定会的,地震作用下小偏心受拉是人很难判断的,PKPM必定要自动判断。
回复
you028
2012年07月13日 16:07:15
6楼
特殊构件定义里面定义角柱
回复
xyyang3812
2014年04月14日 09:35:36
7楼
2011年2月版本的SATWE 说明书,第256页:目前的软件暂未执行这一条规定。说以要设计人员自己判断、调整