看看这详图审图为什么通不过?
songtangjian
2007年01月05日 09:07:25
只看楼主

看看这详图审图为什么通不过?

看看这详图审图为什么通不过?

1167959245009.JPG

优优
2007年01月05日 10:43:07
2楼
是不是上屋面的出入口?
是的话,按图籍99J201-1,P42,节点1,选用吧。
问题1:屋面防水无法收头;
问题2:踏步与屋面这二部分,谁先施工,如何做;
希望对你有用。
回复
xqy336
2007年01月08日 16:34:23
3楼
踏步用砖砌就可以了,加一个钢筋砼压顶,防水要有收头,你画的只算一个简图,如果是施工图大样,应该再细致些。
回复
sand19
2007年01月10日 09:10:58
4楼
图籍上的踏步都是专做的,没有必要用混凝土!
回复
hanjunhui
2007年01月10日 10:11:09
5楼
这如果是节能问题的话,主要是因为有热桥部位。
其次是防水无收头,梁部位无保温措施。
台阶如果是细石混凝土,导热系数会很大,节能也是不行的。

回复
fivelang
2007年01月11日 11:24:05
6楼
主要是防水无法收头。
回复
gyd0839
2007年01月11日 12:56:16
7楼
防水收头处应有防水油膏坎逢
回复
mflllly
2007年01月11日 13:03:14
8楼
踏步做法各有个的刀法,这到不是什么大问题,关键是你的图画的不是详图的标准,文字做法都不写,防水用什么材料,防水没标注,防水收头!!建议好好看看88J
回复
mflllly
2007年01月11日 13:04:39
9楼
还有一个不明白的地方,你的结构板标高为什么差20 有必要吗?
回复
hrx925
2007年01月11日 13:13:12
10楼
踏步可以用砖砌的,你做的标高20.18与屋面的20.20只差两公分施工来讲砼施工不好做,如果屋面是找平层该表明.
出屋面的台阶我感觉谈不到冷桥,如果可能的话可以把压顶提高些防水卷才可以做上来,不能提高就把压顶和防水卷才给个细部做法就可以 了
回复
liuxueguan
2007年01月11日 13:20:37
11楼
太簡單了,應該畫的再詳細一些