看看这详图审图为什么通不过?
songtangjian
2007年01月05日 09:07:25
只看楼主

看看这详图审图为什么通不过?

看看这详图审图为什么通不过?

1167959245009.JPG

免费打赏
zhangbingbin.com
2007年01月11日 14:30:16
12楼
您是土建设计师吗
回复
鱼木
2007年01月11日 14:45:35
13楼
主要是屋面防水部分处理不对,看看图集
回复
hcb123
2007年01月11日 15:13:39
14楼
屋面防水应上翻200~300mm,收头处应有防脱和防渗措施.
回复
fjlycjx
2007年01月11日 15:22:59
15楼
如果是屋面最下面的一层不应是找坡层,应该是找平才对.是不是?台阶宽度最好是300
回复
nlq19840404
2007年01月11日 15:29:50
16楼
我认为假如您那部分真的作的是台阶的话,最起码应该有个缓步的平台吧,不然真的不行啊!
回复
yi0131
2007年01月11日 15:31:17
17楼
是防水的问题吧
回复
zczcsscjy
2007年01月11日 15:35:41
18楼
用砖做的不就可以了,
回复
zhenglan
2007年01月11日 15:42:05
19楼
太简单了吧!图画出来要说明清楚的,不然怎么施工啊,还有你那屋面保温防水是怎么收头的!问题多多,建议看一下图籍!
回复
zjm_1230
2007年01月11日 17:16:36
20楼
无法收头,防水不好做,如果是上人屋面踏步两边相差2公分不利于施工,如是2公分找平层应说明。这哥们不是搞设计的吧?????????也不是搞施工的吧?/????监理!!!!!!!!
回复
dd0821
2007年01月11日 20:49:03
21楼
防水问题,详图不细
回复