组空送风疑问,求助!!!
dawenqing
dawenqing Lv.4
2012年07月13日 09:14:43
来自于中央空调
只看楼主

夏季来临,现有一台特灵7万风量的组空出现问题,风机45HZ运行,可是末端(生产车间)送风口送风量差比很大,有的很大有的却非常小,造成车间室内温度局部很高。(新更换的过滤器,冰水进8度回11度,回风阀100%全开,新风阀20%开度)请大家帮我分析下,问题出在哪???谢谢

夏季来临,现有一台特灵7万风量的组空出现问题,风机45HZ运行,可是末端(生产车间)送风口送风量差比很大,有的很大有的却非常小,造成车间室内温度局部很高。(新更换的过滤器,冰水进8度回11度,回风阀100%全开,新风阀20%开度)
请大家帮我分析下,问题出在哪???谢谢
免费打赏
luszu1624
2012年07月16日 11:39:25
12楼
此说法有一定的道理,现在关键是怎么处理的问题。。。
回复
yyj630623960
2012年07月16日 14:11:10
13楼
8楼说的好
回复
青特王
2012年07月16日 14:15:57
14楼
各支管上是否有手动调节阀?有的话,直接调节开关大小,送风效果应该能得到改善!!
回复
baggio914
2012年07月16日 14:56:23
15楼
八楼的工程师说的很好,你校核一下,重新确定下管径,然后再每个支管上加上手动调节阀。
回复
牛广人
2012年07月16日 15:14:36
16楼
风管的水力计算没有做好。各支管的风量没有平衡。
回复
beyond1359
2012年07月16日 17:06:45
17楼
支管加阀门不就行了
回复
chinalnkydlzc
2012年07月16日 20:02:55
18楼
风道的设计一定是存在问题!但楼主说以前的可以用,就说明你选的新机组的风机平配原有系统!有可能机房内的风管也有变化!调试一下看!不是给出方法了吗!前后有别
回复
dawenqing
2012年07月17日 08:26:33
19楼

谢谢你的建议,可以确定现在的情况是距离机组近的风口风量大,远的风量小。所以说明机组的全压不够,那么造成全压不够的原因是什么呢?是我的风机电机问题造成动压小? 还是什么原因,请赐教!!!
回复
我的小山羊
2012年07月17日 09:29:44
20楼
1、送风道压力损失不均衡;
2、送风口布置存在文图。
回复
gongjin62
2012年07月17日 10:18:00
21楼
先根据图纸核算下组空的风量,全压是否满足要求。若满足,则应该是风量分配不均的原因。按照“基准风口调整法”重新调节各个风口风量。
回复

相关推荐

APP内打开