组空送风疑问,求助!!!
dawenqing
dawenqing Lv.4
2012年07月13日 09:14:43
来自于中央空调
只看楼主

夏季来临,现有一台特灵7万风量的组空出现问题,风机45HZ运行,可是末端(生产车间)送风口送风量差比很大,有的很大有的却非常小,造成车间室内温度局部很高。(新更换的过滤器,冰水进8度回11度,回风阀100%全开,新风阀20%开度)请大家帮我分析下,问题出在哪???谢谢

夏季来临,现有一台特灵7万风量的组空出现问题,风机45HZ运行,可是末端(生产车间)送风口送风量差比很大,有的很大有的却非常小,造成车间室内温度局部很高。(新更换的过滤器,冰水进8度回11度,回风阀100%全开,新风阀20%开度)
请大家帮我分析下,问题出在哪???谢谢
免费打赏
youv179
2012年07月17日 11:03:29
22楼
学习了。
回复
chachababy
2012年07月17日 11:51:56
23楼
如果是静压分配引起的问题有什么好的解决办法,不改风管这种大动作
回复
wenpxclc
2012年07月17日 11:59:16
24楼
学习八楼 再学习
回复
hardliu
2012年07月19日 14:05:24
25楼
让设计院的朋友再帮你复核一下你的风管和风机的配置是否有问题!
回复
xiuxiyixia
2012年07月23日 11:37:30
26楼
楼上说的有道理,学习了!
回复
hgsanmu
2012年07月23日 16:26:10
27楼
我个人感觉是设计时风道阻力计算问题,要是送风口带调节阀的话就比较好调整
回复
chachababy
2012年07月24日 18:07:05
28楼
如果是前面风量大说明全压不够,一个原因是风压比原来的风机小,一个是风量比原来大,风阻大了,这种问题好解决,调整皮带就可以了
回复
zhaoshansi1985
2012年07月25日 10:22:45
29楼
在主风管分向支风管的地方加一些导流片啊
回复

相关推荐