【请教】箍筋切割问题
zioll
zioll Lv.4
2012年07月12日 20:59:00
来自于建筑施工
只看楼主

本楼层为30层,为剪力墙结构。因为出现爆模,所以窗子装不上,所以把部分混凝土打掉。但是出现漏筋问题比较严,重柱子钢筋外层也露出来了,而且该部位是属于YJA部分,我们老大说把漏出来的箍筋部分切割掉。但是我总感觉有些不妥,所以敬请各位哥哥姐姐说说自己的意见(能切还是不能切,如果不能切没改如何处理),我是今年刚毕业的。图片为手机所拍,不怎么清楚,请大家谅解!

image20120712_103735.jpg

免费打赏
现场救火员
2012年07月19日 09:14:27
32楼
图中不是楼主所说的爆模,因为爆模不会导致柱钢筋暴露的,应该是柱子施工时已经位移了,现在安装窗框需要上下拉通线,结果发现该柱子影响了,爆模最多是敷衍你的说辞。
回复
gyq200732
2012年07月19日 10:52:32
33楼
最好是和设计沟通出方案!
回复
w215595324
2012年07月19日 22:31:15
34楼

显然是外窗,尺寸缩小显然不现实,外立面有统一直观性的。箍筋直接切了没关系,要是因为切了这几根箍筋房子塌了或者是剪力墙出现裂缝了那也太瞧得起中国的这些设计院的设计精度及省材的良好出发点了。
回复
iarown
2012年07月20日 14:23:02
35楼
哥们 箍筋的内部就是 主筋了 你要拍进去 那不是 主筋 就会形变 主筋 形变 锚固还能保证吗?
回复

相关推荐

APP内打开