本楼层为30层,为剪力墙结构。因为出现爆模,所以窗子装不上,所以把部分混凝土打掉。但是出现漏筋问题比较严,重柱子钢筋外层也露出来了,而且该部位是属于YJA部分,我们老大说把漏出来的箍筋部分切割掉。但是我总感觉有些不妥,所以敬请各位哥哥姐姐说说自己的意见(能切还是不能切,如果不能切没改如何处理),我是今年刚毕业的。图片为手机所拍,不怎么清楚,请大家谅解!
如果单单涨模不会露筋的,钢筋也移位了吧
回复
23楼
调节窗口尺寸。
回复
24楼
原则上不能割 但实际上不会有太大影响 ps:电梯门口的箍筋我都遇到有割的。。。
回复
25楼
不能切割,最好是将窗洞尺寸调小。
回复
26楼
按道理是不能切割的,我们一般处理办法是将此部分箍筋烤弄弯了。
回复
27楼
为保证结构安全,箍筋是不允许切割。现在混凝土已经炸模只能调整门窗位置
回复
28楼
回复
29楼
剪力墙的箍筋原则上是不能切的,但是,在中国特色的条件下是可以的。
回复
30楼
楼主,钢筋原则上是肯定不能动的,但是也不可能因为一个窗的原因把所有的窗尺寸做变更,也不可能把相关的窗进行挪位处理。
楼主可以将此事同设计协商,设计一般会有两种态度:
1.同意将此段钢筋切割,但是同位处需要进行加固处理(这是比较负责的设计)。
2.设计不同意,但是瞧瞧告诉你,你去做就是,他当作不知道。
回复
31楼
感觉怎么这么不靠谱,洞口也割
回复