【请教】箍筋切割问题
zioll
zioll Lv.4
2012年07月12日 20:59:00
来自于建筑施工
只看楼主

本楼层为30层,为剪力墙结构。因为出现爆模,所以窗子装不上,所以把部分混凝土打掉。但是出现漏筋问题比较严,重柱子钢筋外层也露出来了,而且该部位是属于YJA部分,我们老大说把漏出来的箍筋部分切割掉。但是我总感觉有些不妥,所以敬请各位哥哥姐姐说说自己的意见(能切还是不能切,如果不能切没改如何处理),我是今年刚毕业的。图片为手机所拍,不怎么清楚,请大家谅解!

image20120712_103735.jpg

免费打赏
lszjypdzh
2012年07月16日 11:12:37
12楼
打掉,重新加固
回复
chensir1988
2012年07月16日 16:03:57
13楼
放心割掉,没事,设计都是偏保守的
回复
f1053748659
2012年07月16日 19:48:50
14楼
遇见过相类似的。。。。我们的板忘留洞了。。。最后还是不是转洞切割板筋的呀。。。。剪力墙也一样(但一面不要太多),箍筋原则上当然是不能切割的。。。但中国这社会环境。。。你也懂得。。。少切割点。。。有什么问题呢。。。。
回复
舞客
2012年07月16日 19:57:46
15楼
切吧 没问题
回复
砼混凝土
2012年07月16日 20:24:28
16楼
是因为暴模板而装不上窗,暴模板钢筋也爆移位了,最好是和设计沟通出方案!
回复
ai0huazai
2012年07月16日 20:53:37
17楼
凿掉混凝土,主筋不割断敲进去,再修补。。
回复
pp2252225
2012年07月16日 22:47:23
18楼
回复
施工兼测量
2012年07月17日 11:25:45
19楼
这点事情就是小巫见大巫了···多虑了···在现实中就只能这样去做了··
回复
fishity01
2012年07月17日 11:57:21
20楼
直接切割掉是肯定不行的,最好是让设计的除加强方案
回复
wang531701975
2012年07月17日 12:56:24
21楼
回复

相关推荐