本楼层为30层,为剪力墙结构。因为出现爆模,所以窗子装不上,所以把部分混凝土打掉。但是出现漏筋问题比较严,重柱子钢筋外层也露出来了,而且该部位是属于YJA部分,我们老大说把漏出来的箍筋部分切割掉。但是我总感觉有些不妥,所以敬请各位哥哥姐姐说说自己的意见(能切还是不能切,如果不能切没改如何处理),我是今年刚毕业的。图片为手机所拍,不怎么清楚,请大家谅解!
露最外面的肯定不是主筋,除了主筋不能切割外,一般现场做法修饰或者调整。
回复
3楼
应该不行,设置箍筋的作用就是承受剪力,还有约束主筋,你如果去了万一出问题怎么办,这可不是闹着玩的
回复
4楼
没多大问题。钢筋切割了,塞门框,塞缝!
回复
5楼
打到箍筋那里 就可以了主筋 别动
回复
6楼
肯定是不能切掉的,但是现场都是该怎么切就怎么切,只要楼不塌了就行
回复
7楼
箍筋切断肯定是不行的。如果可以切断,当初设计就应该不设置箍筋,省得你去割断了。最简单的方案就是窗进行缩尺。这也是很正常的事情,对于窗的具体尺寸,是应该核定具体尺寸以后再进行加工制作的。
回复
8楼
开玩笑,结构部分肯定不能动了,如果是构造柱还好说。是剪力墙柱的话要是我们一般绝对不允许施工单位擅自割筋的。但是一般情况下,施工单位会找你们协商的。所以睁一只眼闭一只眼也只好割掉了,然后赶快隐蔽掉,神不知鬼不觉。看施工方的能力咯。不过刚毕业的大学生刚进社会不久,我理解你的心情。现在的施工呀,只注重外观,验收合格,不注重安全质量因素所带来的长期影响。这就是天朝啊。
回复
10楼
多打些砼,然后把钢筋拍进去就可以了
回复
11楼
这种问题我们也出现过,但是记住主筋不能动箍筋可以修一下,但是不能太狠,洞口的箍筋很重要,如果面积大最好和设计院联系下让他们计算一下!
回复