一建筑高度为56米,有地下室一层,第一层为上铺,上面为住宅,请教应该是一类还是二类?一类和二类的差别是什么?住宅部分走道是否要做喷淋?谢谢高手

一建筑高度为56米,有地下室一层,第一层为上铺,上面为住宅,请教应该是一类还是二类?一类和二类的差别是什么?住宅部分走道是否要做喷淋?
谢谢高手
免费打赏
yanwupin
2004年08月19日 17:05:59
2楼
就我对规范的理解,应该这样做:
1.就你描述的建筑应该是综合楼。属一类建筑,参考《高层民用建筑设计防火规范》
GB50045-95表3.0.1中“建筑高度超过50米或每层建筑面积超过1000平方米的商业楼、展览楼、综
合楼、电信楼、财贸金融楼”属一类建筑。
2.如果商铺上方的住宅是普通住宅的话,则不需要做喷淋。参考《高层民用建筑设计防火规
范》 GB50045-95第7.6.2中“除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火
系统”
以上只是我个人意见,如有争议的地方请指出.
回复
seaman2004
2004年08月19日 23:03:55
3楼
如果住宅可以从商场屋面逃生的话,可以算住宅,商场另行考虑消防