关于小区内消防控制室的设置
qingfeng3036
2012年07月12日 16:18:21
来自于防雷减灾
只看楼主

我公司有一项目原来两栋高层20#、21#楼均设置消防控制室,且在地下室均设置消防水池和消防水泵,现在领导说要取消21#楼的消防水池、消防水泵,现在的问题是如果取消21#楼的消防控制室,那么21#楼每层的消防控制线该如何接到20#楼的消防控制室,是每层分开穿管引入20#楼,还是在21#楼设集中控制器然后再穿管去20#楼的消防控制室?如不取消21#楼的消防控制室,20#楼与21#楼两套消防控制系统联动一套消防水泵,不知道是否可行?还有是否要考虑消防水泵控制线的信号衰减?望高手回复,谢过了

我公司有一项目原来两栋高层20#、21#楼均设置消防控制室,且在地下室均设置消防水池和消防水泵,现在领导说要取消21#楼的消防水池、消防水泵,现在的问题是如果取消21#楼的消防控制室,那么21#楼每层的消防控制线该如何接到20#楼的消防控制室,是每层分开穿管引入20#楼,还是在21#楼设集中控制器然后再穿管去20#楼的消防控制室?如不取消21#楼的消防控制室,20#楼与21#楼两套消防控制系统联动一套消防水泵,不知道是否可行?还有是否要考虑消防水泵控制线的信号衰减?望高手回复,谢过了
免费打赏
jingjing2012
2012年11月06日 14:16:53
2楼
两个楼可以共用一个消防控制室,将21#楼的的消防控制线经竖井的消防接线箱树干式连接到首层后埋地敷设至20#消防控制室。