医院废水全套施工图
cm0628
cm0628 Lv.5
2007年01月04日 15:47:35
只看楼主

图纸简介: 600m3/D医院废水全套图纸,含工艺平面图、结构图 附件名:2007141167896855532.zip 文件大小:664K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

600m3/D医院废水全套图纸,含工艺平面图、结构图



附件名:2007141167896855532.zip

文件大小:664K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
maoerliang
2007年03月24日 21:39:26
12楼
刚做过个医院污水,取长补短!!共同进步!
回复
hhc888567
2007年03月25日 08:43:37
13楼
网站需要更多像楼主一样的人
支持楼主的
谢谢分享
辛苦了~~~
回复
13091019226
2007年05月11日 09:39:48
14楼
不错,发现咱们给排水在线上面的技术资料,技术含量越来越高了,深感欣慰!
回复
sweet972007
2007年07月13日 17:06:49
15楼
谢谢
回复
gdkd
2007年07月15日 18:10:50
16楼
600m3/D医院污水工程很常见,像这含工艺平面图、结构图丰富图纸就不多见,谢谢.
gdkd
回复
liyanqi1229
2007年07月17日 15:24:53
17楼
回复
cerdon
2007年07月17日 21:42:10
18楼
我是个菜鸟!最近想找些资料学习一下,但大部分都是理论,谢谢楼主!在此也建议各位大侠把自己的得意之作(最好有设计的理由、计算过程)奉献出来,让大家学习。
回复
jlhe
2008年01月04日 13:48:33
19楼
感谢楼主的一片热心,使我们有机会下载来学习学习。一定会有收获!
回复
jiangchuan911
2008年03月12日 08:46:01
20楼
感谢楼主的一片热心,使我们有机会下载来学习学习。一定会有收获!
回复
chenguog
2008年03月31日 17:24:39
21楼
设计工艺基本是合理的,停留时间基本是够的,构筑物布置也比较紧凑,但是水力设计上存在较多问题,制图上也不太规范,提出如下建议:
1、没有设计说明,很多东西看不出来,施工图缺少了设计说明,很多东西就要设计者自己去现场说明,很辛苦哦。
2、流程(高程)图其实很重要,水流是否通畅全靠这张图来协调,因此该图应进一步细化,各个池的水面标高应经过计算水头损失后详细标出来,不然很难看出来各个池的有效容积。管道标高图上的标注也没有说明是中心标高还是管底标高,从图上猜应该是中心标高吧。
3、调节池就是调节池,死角更多,厌氧的意义不大,其实大可不必放置填料,浪费了,最后运行一段都要扔掉的。
4、厌氧滤池其实面积不大,如果采用上进下出,很容易形成死角,本设计的水泵流入溢流槽的进水方式很不合理,不如水泵直接通入滤池下面的布水管,也可以形成搅拌作用。
5、接触氧化池不要图省事用潜水搅拌机,国产的质量不过关,效果差,还是用曝气头和鼓风机吧,有这两样东西,这设施才基本可以达标,不然很难达标的哦,药投再多也没用。
6、二沉池设计最好中心进水,不然填料就浪费了,深度也偏小,能再深1m最好。
7、采用何种消毒方式没有说明,一般来说采用二氧化氯消毒,但消毒池的设计很不正确,其实深度不宜过深,面积要大,这样混合效果好,不然消毒效果就达不到,药量会增加很多。建议消毒池单独设置,浅一点,采用砖砌就可以了,效果很好的。
8、后面的那个脱氯池意义实在不大,医院都是担心余氯不达标的,基本不用考虑脱氯的问题,更何况标准排放口还是放在脱氯池后面,检查的时候都是从标准排放口取样的,还是把脱氯池取消掉算了。
9、结构好像是非专业人士的作品,还是请正规的设计院来设计比较保险。
总体来说,图纸质量一般,建议多看手册。