前提是不好拆周围的建筑物,因为本单位设备层被外行领导搞创收了,旁边有营业单位,动不来只能考虑在改换.增加设备等办法了.风机是良机500吨直交流的,东西2侧进风(2侧都被堵,只有1米多空间)由于通风不好,冷却水温差只有2.3度我想了几个点子不知道有没有用,高手指点:1,加鼓风机之类到冷却塔进风口,增大进风量 2,冷却塔顶端出风处弄个类似烟囱的东西,防止热风倒流回进风口 3 改风机功率,增大风机叶片大小 ...其他想不出来了,当然最好的方法就是把周围的障碍物拆了,但估计那些外行领导是不同意的

前提是不好拆周围的建筑物,因为本单位设备层被外行领导搞创收了,旁边有营业单位,动不来
只能考虑在改换.增加设备等办法了.
风机是良机500吨直交流的,东西2侧进风(2侧都被堵,只有1米多空间)由于通风不好,冷却水温差只有2.3度
我想了几个点子不知道有没有用,高手指点:1,加鼓风机之类到冷却塔进风口,增大进风量 2,冷却塔顶端出风处弄个类似烟囱的东西,防止热风倒流回进风口 3 改风机功率,增大风机叶片大小 ...其他想不出来了,当然最好的方法就是把周围的障碍物拆了,但估计那些外行领导是不同意的

大家多提意见 小弟先再此谢过了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
lvbin78
2007年01月04日 15:41:29
2楼
建议:1、增加冷却塔数量
2、增大风量
3、同意您的第2点做法。
回复
no3no4no5
2007年01月04日 16:06:28
3楼

在20多层楼顶,增加比较麻烦了.
增大风量具体有什么办法?弄成轴流风机有效果,可操作吗?
回复
lvbin78
2007年01月04日 17:14:11
4楼
可以用变频器试试
回复
no3no4no5
2007年01月04日 17:29:32
5楼

冷却泵已经在用了,效果糟糕,频繁故障保护,变频商说是我们流量太大,晕类,我们还嫌流量小类.十多W打水漂了
回复
daliandazhong
2007年01月25日 16:31:56
6楼
基本上你说得对,一般都应该增加冷却水塔,或者强制排风,同时强制送风