3层办公楼,按规范只需要考虑室外消防,不考虑室内消防水量。打井自备水源,无市政管网,设消防水池,建筑物在消防水池保护半径150m内,这种情况下可不可以只设取水井供消防车取水供室外消防,而不再设室外消防水泵及稳压设备?
3层办公楼,按规范只需要考虑室外消防,不考虑室内消防水量。打井自备水源,无市政管网,设消防水池,建筑物在消防水池保护半径150m内,这种情况下可不可以只设取水井供消防车取水供室外消防,而不再设室外消防水泵及稳压设备?
2楼
可以~的
回复
3楼
室外消火栓是不是也没必要设了呢?
回复
4楼
另外这个项目是国外某较重要的办公楼,仅仅依靠消防水车在发生火灾的时候灭火,是否不够保险?
回复
5楼
这是国外的工程么?如果是,那就应该按所在国的规范来做。如果是在国内的,楼主的设计是符合规范的,当然,如果有条件,设泵和室外环网当然最完美了。
回复
6楼
那为了安全起见,设消防水泵和稳压泵,反过来是否就可以不设供消防车吸水的吸水井(因为可以从室外消火栓上取水),如果不行,请问是为什么,或者规范上有硬性规定吗
回复
7楼
另外取水井可否用消防水池上的检修孔来代替?
回复
8楼
1.只有需要消防车取水时,才设取水口。2.
回复
9楼
学习 学习 没做过 连市政管网都没有的项目
回复