TN-S系统中,在低压总进线处N线和PE线是连接的,在负荷侧N线和PE线是严格分开的。在施工中,一般电机的低压配线是四根线,三根相线,一根PE线。如果电机的PE线被接到配电柜的零排上,会产生多大的影响? 请各位大侠不吝赐教!
TN-S系统中,在低压总进线处N线和PE线是连接的,在负荷侧N线和PE线是严格分开的。在施工中,一般电机的低压配线是四根线,三根相线,一根PE线。如果电机的PE线被接到配电柜的零排上,会产生多大的影响?
请各位大侠不吝赐教!
12楼
不规范啊
回复
13楼
电动机绕组接线一般为三角形或星型接线,无论哪种接线方式都不需要用到零线,换言之,就算是有不平衡电流产生,其不平衡电流也不会流过零线,所以现场PE线接到零排对运行影响基本没有,并且在配电室内配电柜进线端PE线和零线是连在一起的,单相接地情况下PE线中流过短路电流跳开开关,而且很多电动机电源电缆是三芯的
回复
14楼
在电机侧做重复接地!
回复
15楼
回复
16楼
电机正常工作,人有危险。
回复
17楼
顶 理论充分
回复
18楼
7楼说得正确。
回复
19楼
刚入电气这行不久,小弟我长见识了,谢谢
回复
20楼
这种做法,首先得看你整体配电系统采用的TN-C还是TN-S系统,两者之间取一种即可。
回复
21楼
从你的情况来开,并不是一个纯TN—S系统,而是TN-C-S系统,从总进线柜开始由TN-C变为TN-S,这样的话电机外壳不会带电,因为电机的PEN线可以从总进线柜接回原来TN-C系统的PEN线,但是这样的话你的TN-S系统就无效了,等于白白把PE和N线分开了。如果总进线柜还带有其他负荷,而且了漏电保护,那么漏保一送电,就会跳开的。
如果从配变开始就是TN-S系统,那么电机外壳可能会带有危险电压,因为总进线柜上游的N线可能会有很大的不平衡电流(照明负荷或者由谐波引起),大电流乘以N线的接地电阻,会有电压降,电压大小要看电流大小和N线的接地电阻大小。尤其是N线断线的情况下,N线无法和配变的接地相连,那么电机中性点负荷不平衡时会产生中性点飘移,电压大小随负荷不平衡程度而定。