【讨论】PE线接到配电柜零排上,会产生多大影响
cwf882010
cwf882010 Lv.4
2012年07月11日 17:40:39
只看楼主

TN-S系统中,在低压总进线处N线和PE线是连接的,在负荷侧N线和PE线是严格分开的。在施工中,一般电机的低压配线是四根线,三根相线,一根PE线。如果电机的PE线被接到配电柜的零排上,会产生多大的影响? 请各位大侠不吝赐教!

TN-S系统中,在低压总进线处N线和PE线是连接的,在负荷侧N线和PE线是严格分开的。在施工中,一般电机的低压配线是四根线,三根相线,一根PE线。如果电机的PE线被接到配电柜的零排上,会产生多大的影响?
请各位大侠不吝赐教!
免费打赏
cwf882010
2012年07月12日 15:29:40
2楼
咦,为啥没人讨论一下呢,自己先顶一个
回复
sym125
2012年07月13日 09:26:24
3楼
三相不平衡的时候,发电机外壳可能就带电,安全就受到威胁
回复
longchen312
2012年07月13日 09:40:59
4楼


只要N线有电流,电机外壳就会带电,不论电机是否漏电
回复
panchunhu
2012年07月13日 09:42:19
5楼
这个按规范肯定是不允许的,不过要是你对你的零排信心十足的话,万一出了问题你负的起责任的话就尽管去这样做.你说的这情况相当于TN-S系统变成了TN-C系统。
回复
zmzhccq
2012年07月13日 09:58:41
6楼
楼上反应的很有道理
回复
muyuyao
2012年07月13日 09:59:27
7楼
TN-C系统是设备金属外壳接PEN线!!!

TN-S系统是设备金属外壳接PE线!!!

而你这是设备金属外壳接N线!!!

即TN-S系统的N线被接地!!!如控制柜上级配电柜内有漏保,则电都送不上!!!
回复
毛春鑫
2012年07月13日 10:42:19
8楼
分析的很有道理,支持一下!
回复
cwf882010
2012年07月13日 10:52:04
9楼
3、4、7楼都讲得很明白,受教了,谢谢大家!
回复
qsy0
2012年07月13日 11:29:17
10楼
不会有多大影响啊,柜内N母排和PE母排本是连接的,就当它们都是PEN母排就是。当然这样肯定不如接对了的好。
回复
long87951104
2012年07月13日 11:39:30
11楼
电力规程规定 同一套设备不可以有2种接地方式 既然是规定 照做就对了