求助,关于电动压差旁通阀计算。
pipefish
pipefish Lv.2
2007年01月03日 09:38:45
来自于中央空调
只看楼主

各位兄弟,空调冷冻水系统的压差旁通阀是不是应该通过计算得出。最好不要取单台水泵的接口管径,是吗?我遇到一个项目,三台水泵,每台水泵接口管径DN200,总管径DN350,我经过计算,压差旁通阀门口径为DN65,压差管径是DN100的,大家觉的是这样吗?我看貌似设计院的人压差旁通阀就直接选了一个DN200的电动压差阀,这样对吗?输入数据 序号 参数名称 数值 单位 备注R1 制冷总负荷 1440 KW 如实填写

各位兄弟,空调冷冻水系统的压差旁通阀是不是应该通过计算得出。最好不要取单台水泵的接口管径,是吗?我遇到一个项目,三台水泵,每台水泵接口管径DN200,总管径DN350,我经过计算,压差旁通阀门口径为DN65,压差管径是DN100的,大家觉的是这样吗?我看貌似设计院的人压差旁通阀就直接选了一个DN200的电动压差阀,这样对吗?
输入数据
序号 参数名称 数值 单位 备注
R1 制冷总负荷 1440 KW 如实填写
R2 最小负荷百分比 58 % 计算得出
R3 制冷温差 5 oC 如实填写
R4 最小流量下最不利环路压差 313 KPa 计算得出
R5 选择调节阀流通能力C 59 选择与C2接近的实际数值
R6 旁通管段长度 4 m 如实填写
R7 旁通管径的选择DN 100 mm 逐个试验
R8 旁通管局部阻力系数 2 如实填写

输出数据
序号 参数名称 数值 单位 备注
C1 理论旁通最大流量 104.00 m3/h 自动计算
C2 计算旁通管道流通能力C 58.74 自动计算
C3 在假设流量等于C1时的旁通管两端实际压差 310.28 KPa 自动计算,应约等于R4
C4 旁通管阻力损失 21.04 KPa 自动计算,与C3比较不能太大
C5 阀门能力(阀权度) 0.93 自动计算
C6 实际旁通最大水量 100.41 m3/h 自动计算,应约等于C1
C7 调节阀实际可调比 9.66 自动计算
C8 调节阀实际可调节的最小水量 10.40 m3/h 自动计算
C9 调节阀线性度 1.04 自动计算,应接近于1

免费打赏
shengqianxiang
2007年03月15日 17:49:18
12楼
计算实在太麻烦了。

旁通管径取单台水泵的接口管径没有问题。本来最大旁通量就是一台水泵的水量。旁通阀可以计算得到,简单一点就是比旁通管小一号
回复
bmw5s
2009年02月04日 11:43:28
13楼
传软件啦,怎么不传啊。
回复
co.co918
2009年02月05日 15:09:55
14楼
调节阀的选择计算
  调节阀的尺寸由其流通能力所决定,流通能力是指当调节阀全开时,阀两端压力降为105Pa,流体密度为1g/cm3时,每小时流经调节阀的流体的立方米数。进口调节阀流通能力的表示方式通常有cv和kv两种,其中kv=c,而cv是指当调节阀全开时,流通60oF的清水,阀两端压力降为1b/in2时每分钟流过阀门的流量,cv=1.167kv。
  压差旁通调节装置示意图如下:

  (1)确定调节阀压差值(⊿P)
  如上图所示,作用在调节阀上的压差值就是E和F之间的压差值,由于C-D旁通管路与经过末端用户的D-U-C管路的阻力相当,所以E-F之间的压差值应等于D-U-C管路压差(指末端用户最不利环路压差)减去C-E管段和F-D管段的压差值。
  (2)计算调节阀需要旁通的最大和最小流量
  对于单机组空调机系统,根据末端用户实际使用的最低负荷就可以确定最小负荷所需的流量,从而确定最大旁通流量,其公式为:
  G=(Q-Qmin)*3.6/CP*⊿T (1)
  公式中,G为流量单位为(m3/h),Q为冷水机组的制冷量(KW),Qmin空调系统最小负荷(KW), CP为水的比热, CP=4.187kJ/kg.oC,⊿T为冷冻水供回水温差,一般为5 oC
  根据实际可调比 RS=10(PV)1/2 (2)
  即可算出调节阀的旁通最小流量
  (3)计算压差调节阀所需的流通能力C
  C=316G*(⊿P/ρ)-1/2 (3)
  公式中, ρ为密度,单位为(g/cm3),G为流量,单位为(m3/h),⊿P为调节阀两端压差,单位为(Pa)。根据计算出的C值选择调节阀使其流通能力大于且最接近计算值。
  (4)调节阀的开度以及可调比的验算。根据所选调节阀的C值计算当调节阀处于最小开度以及最大开度情况下其可调比是否满足要求,根据计算出的可调比求出最大流量和最小流量与调节阀在最小开度及最大开度下的流量进行比较,反复验算,直至合格为止。
回复

相关推荐

APP内打开