跃层住宅跃层部分安装消火栓吗?
380511
380511 Lv.5
2004年08月17日 18:44:07
只看楼主

我看有的图装了,有的图没装,有些疑问

我看有的图装了,有的图没装,有些疑问
免费打赏
380511
2004年08月22日 10:26:54
12楼
没有楼梯间怎么设,设在房间里?
回复
huxiaojuan
2004年08月23日 09:29:49
13楼
我觉得,跃层上即使有楼梯间也可不。因为,一般消火栓的保护距离不是为25m吗,只要下面一层
的消火栓和跃层的所要保护的最远范围的距离不超过25m ,应该就可以不用设了吧。

(偶是新手,对跃层的概念不知道对不对,呵呵,请前辈指教~-~)
回复
hll
2004年08月23日 10:34:48
14楼
应该设,因规范要求两股水柱,可考虑在下层设双栓或其它办法。
回复
陶醉
2004年08月23日 12:49:11
15楼
我也觉得具体问题具体分析,在跃层有通向楼梯的出入口就得设,否则就没有必要了,当然你要设
也不会怪你的
回复
380511
2004年08月23日 19:28:53
16楼
个人认为 hll 用双栓倒是一种好办法。
回复
chenpeng215
2004年08月23日 22:45:49
17楼
这要考虑跃层还有什么作用了,看情况如果必要。
回复
kenzo_n
2004年08月24日 08:42:12
18楼
跃层应该设消火栓,单口,试验用,带跃层的房屋一般为坡屋顶或者屋顶花园,在跃层设消火栓绝
对值,还不用保温。
个人意见,不代表党。
回复
380511
2004年08月24日 18:46:10
19楼
真遗憾没分送了,呵呵
回复
yaaaa
2004年08月29日 21:15:41
20楼
应该装。因跃层是要计入层数的(除了6跃7)。