挡烟垂壁要求500以上,比如一个梁高400,可否加100的东西,这样算挡烟垂壁吗
挡烟垂壁要求500以上,比如一个梁高400,可否加100的东西,这样算挡烟垂壁吗
3楼
先看挡烟垂壁的定义:用不燃烧材料制成,从顶棚下垂不小于500 mm的固定或活动的挡烟设施。因此,楼主采用的方法(400mm梁下延伸100mm不燃烧材料)是可行的,但该自行改装的“挡烟垂壁”应符合公安部“GA 533-2005《挡烟垂壁》”中的相关要求。
回复
4楼
是否可以再梁下增加100或者是或否可以将梁作为挡烟垂壁,关键还要取决于排烟风口在什么位置,排烟风口必须设置在储烟仓内,就意味着排烟风口必须设在井子梁的梁槽呢,才可以用梁作为挡烟垂壁。如果排烟口在设置在主梁下面,那其实拿梁作为挡烟垂壁就没有意义了。
回复
5楼
很赞成楼上的观点

回复
6楼
这样是最合理的,但并不是必须的。
回复
7楼
现实情况中是,好多地方都是直接用梁作挡烟垂壁的,这时候排烟口肯定是在你所说的储烟仓外的。
回复
8楼
7#说的我见过,但是略有不同,我见过的都是加了挡烟垂壁的,而且风管穿过挡烟垂壁了,因此风口也在贮烟区内;有的时候风口还会从主管上壁面向上接支管再接排烟口,以确定排烟口在贮烟区内。
回复
9楼
挡烟垂壁是应该“从顶棚下突出不小于500mm....“ ,车库以大于500的梁来划分分区 ,必须在每个梁格子里设风口, 这种工程作出来基本上就是每个8 8 64 或 9 9 81 平米的面积就要有一个排烟口 。
所以我们建议是从梁下再突出 500 mm 并且前提是风口的界面在垂壁檐口的上面,而且是应, 必须 。所以梁下加100 不可行!!!
回复
10楼
用顶贴来支持楼主一下!
回复
11楼
这肯定要按照自己的需求来了
回复