关于火灾报警楼层显示器的设置
yhwqqqqq
yhwqqqqq Lv.3
2007年01月02日 10:10:31
来自于防雷减灾
只看楼主

按《火灾自动报警系统设计规范》5.2.2.4 条:当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。但这条说明是附属于区域报警系统的设置中的。现在请问,如果一个工程中使用的是集中报警系统或控制中心报警系统,还有必要遵照上述条款,在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位设置楼层显示器吗?因为安全防范板块进不去,把帖子发在这里。如可能,请版主将它移至相应的位置,谢谢!

按《火灾自动报警系统设计规范》5.2.2.4 条:当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。
但这条说明是附属于区域报警系统的设置中的。
现在请问,如果一个工程中使用的是集中报警系统或控制中心报警系统,还有必要遵照上述条款,在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位设置楼层显示器吗?

因为安全防范板块进不去,把帖子发在这里。如可能,请版主将它移至相应的位置,谢谢!
from.g
2007年01月06日 08:46:36
2楼
顶,我不是做消防电气的,但是我们这里设计的图纸,都是依据这条款做的,是否有必要还真得望大师们讨论。
回复
tnt302@co163
2007年01月09日 12:09:37
3楼
要的
回复
dfdfchen
2007年01月09日 21:59:52
4楼
楼层显示一定要装,集中报警系统或控制中心报警系统均可装楼层显示。
回复
tfxf123
2007年01月09日 22:01:06
5楼
以下是引用yhwqqqqq在2007-01-02 10:10:31.0发表的内容:
朋友,“设置识别着火楼层的灯光显示装置”有使用声光报警器的。
回复
fanglp01
2007年01月10日 12:40:23
6楼
我理解:设置识别着火楼层的灯光显示装置。条文说明中说:此灯光显示装置即火警显示灯,是为了火灾时能明确显示火灾楼层位置,以便于扑灭火灾时,能正确引导有关人员寻找着火楼层。这个灯光显示装置既可以层显也可以是声光。但是此情况只使用于区域报警系统。当采用集中报警或控制中心系统时,请理解规范中说明的集中报警或控制中心报警的定义。当你不采用楼层显示器时(即层显)时,你必须使用区域报警控制器,在区域报警控制器所保护的范围内,各楼层的楼梯口或消防电梯前室就可以设置层显或声光。
回复
yhwqqqqq
2007年01月10日 17:38:24
7楼

不明白楼上在说什么?怎么“当你不采用楼层显示器时(即层显)时,你必须使用区域报警控制器,在区域报警控制器所保护的范围内,各楼层的楼梯口或消防电梯前室就可以设置层显或声光。”???那到底要不要呢?
现在要讨论的是采用集中报警或控制中心报警时,还要不要层显?
回复
fanglp01
2007年01月11日 12:18:43
8楼
7楼的兄弟,说的很明白了啊!
回复
tfxf123
2007年01月12日 00:16:51
9楼
确实fanglp01说的很明白了,
“当你不采用楼层显示器时(即:火灾显示盘)时,你必须使用区域报警控制器,在区域报警控制器所保护的范围内,各楼层的楼梯口或消防电梯前室就可以设置层显或声光。”
楼层显示器(即:火灾显示盘)的特点是可以代替区域报警控制器,它可以把本区域报警探测器的编码号显示出来,而声光仅仅显示的是本楼层的火灾信号。
现场上,在每个楼层的户数不多时,用声光就可以了;当在单元楼梯口设置有楼层显示器(即:火灾显示盘)时,在在每个楼层就没有再设置声光了,当然也有重复设置的。
我是施工单位的,说不好,请勘正。
回复