关于挡烟垂壁的问提
liu_yingchun73
2007年01月01日 10:12:38
来自于通风排烟
只看楼主

我想问一下挡烟垂壁距地最小为多少有要求吗?我做一个工程吊完顶后挡烟垂壁距地1.5可以吗

我想问一下挡烟垂壁距地最小为多少有要求吗?我做一个工程吊完顶后挡烟垂壁距地1.5可以吗
免费打赏
blackeye
2007年01月01日 13:51:11
2楼
《低规》里面写了:挡烟垂壁距地不应小于2米。很显然,垂壁不能碰人头,正常人身高1.7-1.8米。
回复
zhaoshu.chen
2007年02月26日 16:13:30
3楼

是这样呀
好呀好呀
长知识呀
回复
lywe_001
2007年04月23日 23:57:19
4楼
只有在通道口的上方才需要考虑垂壁的下限高度,通常下落500MM是起不到挡烟作用的,下落的高度一般是按照设计的储烟仓高度来定的.
回复
lywe_001
2007年04月23日 23:58:22
5楼
建议看北京地标DBJ 01-623-2006 刚刚颁布的