今天我们家买的房子交付,我们去看,发现楼上的卫生间的排水管道通下来,离开我们的楼顶足有1米,然后才转到我们家的卫生间(楼上的卫生间和我们家的卫生间不在通一个位置)。这样严重影响了我们房屋的使用,请问大家这个有没有什么规范控制管道高度的东西?
今天我们家买的房子交付,我们去看,发现楼上的卫生间的排水管道通下来,离开我们的楼顶足有1米,然后才转到我们家的卫生间(楼上的卫生间和我们家的卫生间不在通一个位置)。这样严重影响了我们房屋的使用,请问大家这个有没有什么规范控制管道高度的东西?
![1167576480821.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/93/8D/rBBhH11FdxSAHpC9AAAsGSx1QGU238.JPG)
22楼
如果楼层较多 擅自改动的话 楼上用水多的时候上层有可能往外反水
回复
23楼
着个很明显
就是建筑考虑不周
另外就是给排水没有与主题专业协调好
回复
24楼
如此设计安装实在太糟糕,可根据住宅建筑规范50368-2005 第5.1.3和5.2.1条告设计及开发商。
回复
25楼
施工图中一般会说明立管尽可能靠柱或墙安装,横管尽可能贴楼板或梁施工。。
回复
26楼
有可能做建筑的都违反了住宅设计规范。住宅卫生间下方不能是厨房,餐厅等。看你那个位置设计是做什么用的 ?
回复
27楼
不可思议,居然排水管这么走,更何况离楼板有一米的高度,如果层高2.9米,那么管子的高度是2.9-0.1-1.0=1.8米。这个卫生间还怎么装吊顶啊。 坚决鄙视这些不负责任的施工。
回复
28楼
同意,我觉得要找他们要个说法。
回复
29楼
图片说明
回复
30楼
找开发商让他们改改!!!起码我们是花钱了~~
回复
31楼
我认为是建筑出了问题,住宅里不可能有一米高的梁,上面的户主是否改动过原设计.我遇到过有的户主让设计院出图时为其更改图纸,于是出现了如今的施工结果.查图纸的各个平面图,原因很快就会发现.
回复