不知道热回收机组大家是怎么设计的阿?
ssl8443221
ssl8443221 Lv.5
2006年12月31日 16:59:27
只看楼主

as above

as above
免费打赏
riouguanshui
2007年01月16日 16:57:33
12楼

如果不是全热回收!热水温度50度和系统的冷凝压力应该是没什么关系的!就不会接近到压缩机的上限!
回复
北冰洋
2007年01月16日 23:16:46
13楼
回11楼:三位一体机四年前做过,现在不做那个了,那时用R22,温度也如你一样,基本就做到45C左右吧,R22制热水温度高了就等着烧压缩机吧,时间长短而已,现在别人有用R417A的,不是R410A,关于R417A的物性资料有时间上传。
回12楼:如果回收显热,您可以查一下R22的T-S图,相比较潜热而言,显热有多少可供利用?再者气态制冷剂在管内流动的换热系数相对于沸腾换热是很低的,不知你需要增加多大的传热面积才能把那点显热回收回来,显热回收有那样做的,但不能仅仅指望靠显热回收来提高制取的热水温度,应该从两个方面做文章:
1、制冷剂:在高的冷凝温度下冷凝压力不很高的制冷剂;
2、设备方面:开发耐压强度高的压缩机、增强冷凝器的耐压等级、增强管件的耐压等级。








代朋友发布热泵热水器及部分单元式空调机组设计技术转让消息,联系QQ:646908664,email:bskt@sina.com

[ 本帖最后由 bby999 于 2009-2-11 09:50 编辑 ]
回复
北冰洋
2007年01月17日 09:19:39
14楼
R22是目前发展中国家制冷空调热泵装置广泛使用的工质,由于该工质属于HCFC类物质,对臭氧层有破环作用和温室效应,根据《蒙特利尔议定书》规定,发达国家对HCFC禁用期限提前到2020年,发展中国家也将2030年停止使用。因此,HCFC将在未来不久逐步淘汰,而替代品亦已经发展至商业化生产和销售的阶段。
R417A的性质是不可燃,ODP为零,可以完全替代R22的旧系统和新设备,R417A能与现有的润滑油互溶,适合典型的R22直接膨胀系统使用。它与R22的操作压力和效能十分接近,是代替R22的长远解决方案,而不需要对设备和系统进行改动,适用于各种使用R22的空调和热泵热水器。
它有如下几个特点:
热水器出水温度可高于60℃,能力强。
加热过程热效率比R22高,节约电能。
节能效果突出,比R22节省18% 左右的电能。
允许低温环境-15℃正常运行,工作环境范围广。
排气压力、排气温度小于R22,压缩机寿命长。
兼容R22系统,尤其仍可使用矿物油,成本低。
回复
北冰洋
2007年01月17日 09:21:17
15楼
另外再上传R417A的物性及应用技术资料,希望对大家有帮助。
回复
ssl8443221
2007年01月27日 17:58:59
16楼
三位一体机如何独立制热水呢?必须制冷的同时才能制热水吧?
回复
北冰洋
2007年01月27日 18:33:56
17楼

若称得上是三位一体机,肯定是可以单独制热水的,室外机充当蒸发器,可不向室内放冷。
回复
ssl8443221
2007年01月28日 23:11:08
18楼
那就是说要采用四通阀来切换了,但是如果那样的话,如果室外温度很高,比如夏季制热水,蒸发温度很高,压缩机发热量很大,压缩机会烧掉的啊!
我感觉你的三位一体机好像不能实现你所说的所有六种功能吧!
回复
北冰洋
2007年01月29日 07:53:50
19楼
三位一体机可根据室外温度的高低选择是否用室外机当蒸发器用,一般空调的控制逻辑也有这个判断,记得是室外温度高于21C时制冷,低于21C时制热循环(记错了请纠正)
在楼上所说的夏季工况肯定是空调热水联供了,这时相当于免费制热水,如果说那时房间不需要空调,那俺也没着了。
春秋及冬季就可采用热回收换热器与室外换热器间的热泵循环来制热水了。
回复
ssl8443221
2007年01月30日 21:49:52
20楼
现在有客户要求,地源热泵机组,夏季一会儿制冷一会儿制热水,采用四通阀切换制冷与制热水。告诉客户不行,会烧压缩机,他偏要用,真实烦!
回复
wjm0571
2007年01月30日 22:35:19
21楼
热回收机组原理图
回复

相关推荐

APP内打开