关于热回收:各位高手,请帮忙:广东地区某企业,全车间空调,生产过程有气体挥发,需全新风运行,车间空调风量为230000M^3/NH,车间环境温度控制在25-27度,用冷量回收何种方法合适,回收效率和如何?投资回收周期多长?项目可合作进行,请提供高建!wengd@163.net,章先生

关于热回收:各位高手,请帮忙:广东地区某企业,全车间空调,生产过程有气体挥发,需全新风运行,车间空调风量为230000M^3/NH,车间环境温度控制在25-27度,用冷量回收何种方法合适,回收效率和如何?投资回收周期多长?项目可合作进行,请提供高建!wengd@163.net,章先生
免费打赏
qaz111
2004年08月16日 21:29:04
12楼
相似案例我做过:在深圳我做过一印刷车间,要求比这个要求高,温度22+-2的,湿度60%,洁净度十万级,它的排风是分散的,主要是刷油啊,UV啊,还有晾干库房.效果还可以.也不是全新风系统.
回复
liyanflash1
2009年05月15日 10:43:13
13楼
如果工艺流程中,挥发性气体是来自固定操作台的,应该优先考虑,局部收集起来,排风。
回复
liyanflash1
2009年05月15日 10:43:53
14楼
利用排风罩,排风机局部排风的装置要比全面通新风要节能。
回复
liyanflash1
2009年05月15日 10:44:32
15楼
局部排风系统如果设置合理,散逸到室内的有毒挥发物是可以避免的。
回复
liyanflash1
2009年05月15日 10:46:55
16楼
考虑利用局部排风加回风式空调系统,这种形式初投资和运行费用成本都要低很多。
回复
liyanflash1
2009年05月15日 10:47:30
17楼
局部排风的冷量损失由两个方案解决:
回复
liyanflash1
2009年05月15日 10:50:45
18楼
第一个方案: 局部排风罩口附近安装送风机,将室外风直接送入补偿。
回复
liyanflash1
2009年05月15日 10:51:25
19楼
第二个方案:局部排风的冷量进行采用余热交换器进行余热回收。
回复
liyanflash1
2009年05月15日 10:54:31
20楼
重点是局部排风系统要设计合理,否则有毒气体逃逸到室内,对人体伤害。第二就是项目完成后要跟踪测试和调试,如果室内有机气体的浓度没有达到国家的标准,需要改进局部排风系统,例如调试排风罩和风机。
回复
maoxinqing
2009年06月17日 23:27:11
21楼
可以选择局部排风,其他空间正常排风可以采用全热换热器(其他场所基本没有污染,且空间对空气质量要求不是苛刻)
回复