低压柜进线柜装的浪涌保护器上的微断,当雷电产生高压大电流,这个微断会动作么,动作的话,下次产生高压大电流浪涌保护器不是起不到作用了?
低压柜进线柜装的浪涌保护器上的微断,当雷电产生高压大电流,这个微断会动作么,动作的话,下次产生高压大电流浪涌保护器不是起不到作用了?
2楼
没人么?
回复
3楼
微断上可加装报警接点,或选择电涌保护器带报警接点的。
回复
4楼
雷电瞬间不动作,如果避雷器被击穿,对地短路了才会动作。
回复
5楼
雷电的时间短,断路器一般是来不及动作的
回复
6楼
谢谢大家,努力学习
回复
7楼
雷电瞬间不动作,如果避雷器被击穿,对地短路了才会动作。
回复
8楼
回复
9楼
有相同疑问,还有就是浪涌保护器,前段保护,到底能否用微断?审图的要求用塑壳或熔断器
回复
10楼
一样的吧,哎,要用什么就用什么,听审图的,
回复