小区变配电电房供电半径不能超过250m,想请教一下:这250米的供电半径指的是由小区变到住宅楼总箱还是指的是从小区变到住宅楼用户配电箱的距离。这两种的区别还是相当明显的。
小区变配电电房供电半径不能超过250m,想请教一下:这250米的供电半径指的是由小区变到住宅楼总箱还是指的是从小区变到住宅楼用户配电箱的距离。这两种的区别还是相当明显的。
2楼
小区变配电电房供电半径“不能”超过250m。“不能”此用词有问题,应为不宜!
半径指从变电所到用电末端!即最远处的用电点!
回复
3楼
小区变配电电房供电半径“不能”超过250m。“不能”此用词有问题,应为不宜!
半径指从变电所到用电末端!即最远处的用电点!
同意T-MAC的看法
回复
4楼
小区变配电电房供电半径“不能”超过250m。“不能”此用词有问题,应为不宜!
半径指从变电所到用电末端!即最远处的用电点!
--------------
严重同意此意见。其实,偶碰到的工程的供电半径(离电房)超过400米。
回复
5楼
当地供地局的强制性要求。
回复
6楼
哈哈哈!
又学习了.
也许我们这要求不是很严格吧.
我都是按照到单个建筑物配电总箱计算的.
汗颜!
回复