有供热系统的水箱容积问题
陈赛嫣
陈赛嫣 Lv.2
2004年08月16日 19:34:01
来自于采暖供热
只看楼主

请问:如果一幢建筑考虑热水(集中供水),水箱考虑生活冷水与消防水之外,要不要考虑进入热交换器的冷水量,如果考虑,是不是这部分冷水量等于热水量。

请问:如果一幢建筑考虑热水(集中供水),水箱考虑生活冷水与消防水之外,要不要考虑进入热交换器的冷水量,如果考虑,是不是这部分冷水量等于热水量。
免费打赏
ydh1981
2004年08月21日 20:27:38
2楼
相当于膨胀水箱
膨胀水箱的容积在设计手册里有介绍
并不是热水量而是供热系统水膨胀的容积
而且新的给排水规范要求生活水箱和消防水箱应分开GB50015-2003
回复
vectra
2004年08月21日 21:07:29
3楼
楼主要问的应该是热水系统的补充水是否要由屋顶水箱承担的问题。

我想是肯定的,如果市政水量、水压要不到热水系统的要示,就要使用水箱,除非采用其它补水方
式。

还有,热水系统的水不应进入冷水系统的,即屋顶水箱不应当作膨胀水箱使用,膨胀水箱需另设。

后面那个水量的问题没看明白。如果热水系统的补水完全由水箱来承担,那水量当然是相等的啦。
回复
vectra
2004年08月21日 21:12:22
4楼
咦,怎么连续发了两贴,自己来删。
回复
hardyqi
2004年09月01日 13:48:55
5楼
水箱考虑生活冷水与消防水之外要考虑热水的用水量,这部分冷水量应该等于热水量,制热水时没
有水量的损失。——转述 锦州 张工
回复
dlwyg
2004年09月14日 22:19:02
6楼
楼主说的应该是高层建筑二次加压给水泵房的生活低位贮水箱吧?
1.按现行建筑给水排水设计规范规定“水箱容积应按进水量与用水量变化曲线经计
算确定,资料不足按最高日用水量的20%~25%确定”,理解:该水箱有效容积可
以按满足冷、热水最高日用水量之和的20%~25%确定。
2.消防用水不应考虑在内,消防用水一般做成底下消防水池,屋顶消防水箱,对
于高层建筑消防水池容积一般很大。而且规范明确规定生活水箱(池)与其他水
箱(池)应分开设置
回复

相关推荐

APP内打开