请教,大家谁做过燃气管道设计?每台灶具和热水器用气量多少
请教,大家谁做过燃气管道设计?每台灶具和热水器用气量多少
2楼
一般都不准设计院做,要这方面的资质!煤气公司自己扯管!每户的煤气管径是Dg10的镀锌钢管
回复
3楼
每户管D22x3,40户管径D48x4,高层到每户减压表设在阳台,多层在屋顶减压表设在屋顶。多层每户管dg15,你可问燃气集团煤气设计室,他有多少户设多大管。
由小区燃气管引入由外墙到屋顶,在屋顶减压,设表箱,由屋顶分户dg15管下送到每户,进室内穿墙埋钢套管。如在北方做法详当地。减压前管采用无缝钢管壁厚4~4.5,减压后用镀锌钢管。借套图看一下应该没问题。
回复
4楼
xr-sz的回答很全面,学到不少。
我做过一个小区煤气,每户煤气表普遍按4m^3/h选的,一般家庭用户足够了。也就不管用具是什么
组合了。
用气量给个思路,是不是可以根据用具的热功率除以燃气的热值来计算呢?
回复
5楼
请教xr-sz仁兄,一根D76mm中压天然气管道能满足多少用量?折合成低压能有多大管径?不好意思,对燃气太外行了
再请教,一个工程下面是9万平米商场,上面是9万平米住宅,用气量大约有多大?
麻烦您帮我计算一下,先谢谢了
回复
6楼
灶0.7M3/H 热水器1.7
回复
7楼
双眼灶的热负荷为7.5KW/h。热水器取8L/min,热负荷为16KW/h.
回复