栓口高度与箱体高度
shao860427
shao860427 Lv.2
2012年07月08日 18:48:26
只看楼主

我现在的工地因前期施工预留洞口高度偏小,消火栓箱采用暗装,箱子采用SC20C65Z-J,现在箱体安装底标高为600.但为了保证栓口标高1100,栓口与箱底相差较大,是否可行?在消防验收时,栓口标高是否更为重要?确保1100mm。请大侠指教!!!

我现在的工地因前期施工预留洞口高度偏小,消火栓箱采用暗装,箱子采用SC20C65Z-J,现在箱体安装底标高为600.但为了保证栓口标高1100,栓口与箱底相差较大,是否可行?


在消防验收时,栓口标高是否更为重要?确保1100mm。

请大侠指教!!!
免费打赏
rebary
2012年07月09日 23:16:16
2楼
规范明确要求栓口离操作面的高度1100mm,这个必须要满足的,至于箱体的安装高度,可以参考国标图集,一般情况下箱底离地面的高度900mm左右,楼主现在的预留洞只有600mm,有点低了,虽然不是原则上的规定,但是如果遇上较真的消防验收人员,人家是可以卡你的。而且,普通墙体的预留洞,调整起来应该也不困难,所以,还是建议楼主按图集施工,以防后患啊。
回复
lin233931493
2012年07月11日 17:34:40
3楼
1100是必须要保证的,这个没办法改的
回复
枕边游戏
2012年07月12日 09:08:52
4楼
600低了可以填充混凝土哇下边,保证栓口高度1100就行。
回复
dongshi402
2012年07月12日 09:49:10
5楼
砸。。。。。
回复