【紧急求助】90KW消防泵跳闸,这个情况是怎么回事
chengduht
chengduht Lv.3
2012年07月08日 12:17:20
来自于继电保护
只看楼主

一栋新建办公大楼地下室配电房和水泵房就在对面,电源电缆从配电箱接到水控控制箱的距离不会超过20米。两台90KW消防泵一用一备,安装公司据说是按国集图集01D303-3星三角降压起动控制电路图配的电控箱。我第一眼看过去没找到热继电器,说是买不到这么大的。空开和接触器配的都是250A的。 刚刚装上试运行,启动时一切正常,启动后约7、8秒跳转时空开六马跳闸同时伴着一道火光。这些天试了几次都是这个情况,现在压不产生了两种不同的意见:一种意见说是空开配小了,要加大到315A的;另一种意见说启动正常说明空开没小,跳转时跳闸有可能是接触器没延时导致飞孤跳闸。

现向各位前辈求助,这个情况是怎么回事?该如何处理才能将损失降到最低?拜托拜托啦!
免费打赏
blade_longqc
2012年07月11日 09:32:58
12楼
1、我原来碰到过,是因为星接的接触器还没有断开,角接的接触器就闭合了,短路,空开跳。不行就在星接和角接的接触器之间加个延时。
2、热继没那么大的可以用互感器+过流继电器啊,否则过载烧了电机就划不来了。
回复
lqtasee
2012年07月11日 10:11:28
13楼
我觉得是第二种情况。
回复
linguoming2007
2012年07月11日 10:49:28
14楼
先传图纸上来,没图还分析个鸟啊???????????????
回复
weiwei19870220
2012年07月11日 11:19:40
15楼
楼上直接暴力了。。。
回复
linguoming2007
2012年07月11日 11:33:55
16楼
回复
william19988
2012年07月11日 13:39:20
17楼

觉得应该是区管说的第2条的
回复
mente521
2012年07月11日 13:50:23
18楼
非常好的帖子,给楼主点鼓励!个人觉得是区管说的第二点原因!希望楼主处理好问题后告诉大家真正原因!
回复
电工刀
2012年07月11日 13:55:58
19楼
肯定是施工队:电机的线接错了,星三角启动6根电机线接错了
回复
hxy163168
2012年07月11日 14:16:41
20楼
基本上可以说三角接错了
另外无大电流热继可互感器加小热继
回复
zjjun86
2012年07月11日 14:18:14
21楼
感觉好像是三角的线接错了
回复

相关推荐

APP内打开