【紧急求助】90KW消防泵跳闸,这个情况是怎么回事
chengduht
chengduht Lv.3
2012年07月08日 12:17:20
来自于继电保护
只看楼主

一栋新建办公大楼地下室配电房和水泵房就在对面,电源电缆从配电箱接到水控控制箱的距离不会超过20米。两台90KW消防泵一用一备,安装公司据说是按国集图集01D303-3星三角降压起动控制电路图配的电控箱。我第一眼看过去没找到热继电器,说是买不到这么大的。空开和接触器配的都是250A的。 刚刚装上试运行,启动时一切正常,启动后约7、8秒跳转时空开六马跳闸同时伴着一道火光。这些天试了几次都是这个情况,现在压不产生了两种不同的意见:一种意见说是空开配小了,要加大到315A的;另一种意见说启动正常说明空开没小,跳转时跳闸有可能是接触器没延时导致飞孤跳闸。

现向各位前辈求助,这个情况是怎么回事?该如何处理才能将损失降到最低?拜托拜托啦!
免费打赏
红苹果
2012年07月09日 11:20:22
2楼


原因不大好说,看上感觉接触器好像不小,但启动时间长的话就有点小了。。
7、8秒星角转换了?启动是否完成?还有就是星角切换时间问题。。

启动时候自己可以注意观察,才能发现问题,,比如说切换时候电流多大,持续时间等
回复
lingxuct
2012年07月09日 12:34:13
3楼
90KW水泵电机,空开用250A是可以的;
Y转Δ时跳空开(同时伴着一道火光),按以下方法检查问题:
1、一次电缆线路在Δ回路上有没有接错(短路);
2、二次控制回路有没有做到“先跳开Y接触器”,现接通Δ接触器,转换中间有没有0.1秒时间的间隔(我怀疑Y接触器主触点跳开时的电弧还没熄灭,Δ接触器就合上了,造成Y接触器主触点电弧短路);
3、在水泵启动时,有没有关闭出口阀门。
回复
chengduht
2012年07月09日 21:12:06
4楼
谢谢楼上两位。请教下启动后多少秒跳转合适?之前设7秒跳转空开跳闸后,后改成10秒跳转空开也跳闸了。然后不敢再延时,怕水泵电机会出问题。如果要延长启动时间最长能延多久?
另外Y转Δ时马上就跳闸了,电工说测不出电流大小,时间估计也测不出来吧?这个我不知道能不能测。
然后再想请教在水泵启动时,出口阀门是否一定要关闭?此阀门平时应该是开的还是关的?
另外Y转Δ时电弧短路有没有可能是接触器的质量有问题?
谢谢!


7月12日增加回复(因为主楼是斑主帮助编辑过的,我改不了,所以发在这了。)
经过这些天的多方了解,我总结了大家的一些意见:
1、是否电机的线接错了?星三角启动6根电机线接错了?
2、二次控制回路有没有做到“先跳开Y接触器”,现接通Δ接触器,转换中间有没有0.1秒时间的间隔(有可能是Y接触器主触点跳开时的电弧还没熄灭,Δ接触器就合上了,造成Y接触器主触点电弧短路);
3、将启动时间延到15到20秒试试(设计院一电高工说水泵电机工作时温度达到90到100摄氏度属正常,20秒之内烧不了电机。)
4、空开是否选择了电动机保护型的?
5、水泵型号是否选错,没有选用消防专用泵而选了普通水泵?因为两种泵的起动扬程流量曲线图是不一样的。
6、再次试机时将一楼的消防栓打开两到三个。(这是设计院水专业的高工说的,我没搞懂是为什么?)
7、检查一下各个元器件有没有问题?
8、关于电机是否选小的问题,我问了设计院一水高工,他说电机选小了只是启动后扬程达不到要求,最顶层几个消火栓没有水到,但在启动时应是正常的。所以暂排除这一原因吧。
目前正在想办法调试。涉及到多方关系,进展缓慢啊。
关于图纸的问题。电控箱是按照国家标准图集《常用水泵控制电路》01D303-3 第18页消火栓用消防泵一用一备星三角降压起动控制电路图来做的,我以为很多人都看过这本图集所以就没有上传图纸,现在我手上也没有这本图集的扫描件,只能回头再找人扫描了。
关于星三角能否启动90KW水泵的问题,我相信很多人都看到过星三角启动90KW甚至是110KW的水泵。包括水泵厂家配套生产的电控柜都有星三角启动90KW电机的,只是他们使用的电路图和国标图集略有不同。对于业主和施工方来说,他们只愿相信自己眼睛看到过的东西。而我又解释不出为什么别的工地能用就我们不能用(这是最难解释的,汗!)。

[ 本帖最后由 chengduht 于 2012-7-12 09:47 编辑 ]
回复
dianqipanli
2012年07月09日 21:18:45
5楼
楼主说的是空开跳闸了吧?空开选择的是C型的还是D型的?
回复
chengduht
2012年07月09日 21:41:31
6楼
空开型号我真没细看,我觉得电工不至于买C型的回来吧。
回复
dianqipanli
2012年07月10日 04:35:08
7楼
不一定吧,厂家提供的动力柜还不时错那。
回复
红苹果
2012年07月10日 08:16:43
8楼
一般离心泵需要关闭出口阀启动,主要是考虑启动时候出口没有水阻,扬程低、流量大,启动容易发生问题。。
10秒空开跳了?都10秒了,空开还跳闸,说明此时电流还没下来,,,D类型脱扣器的话,那么过了10秒了此时电流可能还在250以上。。。
另:此空开是什么型号,是热磁脱口还是电磁脱口?

是不是水泵选小了?或者是启动顺序步骤不对。。
回复
chengduht
2012年07月10日 09:58:29
9楼
我看原设计中的水泵是110KW的,后面由施工队订货拿回来的就是90KW的。不知道有没有影响?水压这块我不是很熟。这栋楼是28层的。我问水专业的人他说是如果是水泵选小了,应该是水压压不到最上面的几层,但是下面的楼层是应该有水出的?电机启动不了跟泵的大小也没关系?我晕啊!
今天看到一个说法说是关于起动时间调整:为了防止起动时间过短或过长,时间继电器的初步时间确定一般按电动机功率1KW约0.6~0.8秒整定。那90KW的电机不是要启动50多秒才能做星角跳?会不会长了点啊?电控箱主进线是120mm的,到了接触器往电机的线就变成35mm的了。如果启动时间真要延长应该延长到多少秒?电缆截面是否要加大?加大到多少才够?
另外设计蓝图中要求电控柜由水泵厂家配套带来,但于由价格的关系最后是安装公司自己买配件回来组装。接线图是按国标01D303-3做的。但国标01D303-3前面说明中有明确说明,本图集适用范围:水泵电机按380伏三相异步笼型电动机考虑,最大容量为75千瓦。而现场装的90KW电机按这个图集配电控柜到底行不行?
求高人指点啊!

[ 本帖最后由 chengduht 于 2012-7-10 22:35 编辑 ]
回复
desparado
2012年07月11日 09:29:25
10楼

学习了,很全面
回复
luoladuodu
2012年07月11日 09:29:40
11楼
Δ接反了不成?
回复